  1. #1

    По умолчанию Эл.тэн и ТРМ 1033

    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от moneyklk1 Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?
    Возможно, но замер температуры всеравно нужен дискретный, а алгоритм вполне не сложный.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лапин Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Я правильно понимаю, что возможно заказать модификацию, где первая ступень может управлять ШИМ через пускатель первой ступенью тэнов и ещё будут поддержаны 2 ступени в обычном режиме вкл-выкл? Первый выход при этом будет релейным?
    Последний раз редактировалось moneyklk1; 09.12.2019 в 16:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть вопрос, умеет ли ТРМ1033 в системе приточно-вытяжной системы поддерживать сразу два параметра
    1. Температуру по датчику температуры.
    2. Приток воздуха по датчику СО2.

    Управление вентиляторами частотное.

    Если да, то какая модифицикация?

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток, nordth.
    1. Температуру держать сможет
    2. Контролировать уровень СО2 прибор не может. Но это в планах на ближайшее будущее.
    Под ближайшее подразумеваю до конца этого года.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Подскажите, несколько страниц назад вставал вопрос по поводу управления частотным преобразователем по 0-10В, ответ был не совсем ясный.
    Так умеет ТРМ1033 управлять частотником для регулировки расхода воздуха или нет?
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго!
    На данный момент не может. В планах на этот год добавить.
    Есть ещё какие-нибудь пожелания по расширению функционала?
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Ну, от себя хотел-бы озвучить идею/пожелание.
    Хотелось-бы иметь возможность подключать датчик давления (что-нибудь из серии BMPxxx/BMExxx)
    Либо что другое.
    И иметь возможность по показаниям этого датчика регулировать расход воздуха при помощи частотника.
    Моя мотивация:
    Если есть несколько помещений оснащенных анемостатами, и народ начал их крутить, то изменяется расход воздуха.
    А наличие датчика, либо на выходе после улитки, либо в воздушном коллекторе даст возможность увеличить/уменьшить расход на вентиляторе/улитке.

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас говорите о VAV-системах? (http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm)
    На сколько мне известно, такие ПВУ идут уже в комплекте с автоматикой. Есть смысл делать такое
    на ТРМ1033, как думаете? Просто есть риск что ставить будет просто некуда.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •