Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?
Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Последний раз редактировалось moneyklk1; 09.12.2019 в 16:28.
Есть вопрос, умеет ли ТРМ1033 в системе приточно-вытяжной системы поддерживать сразу два параметра
1. Температуру по датчику температуры.
2. Приток воздуха по датчику СО2.
Управление вентиляторами частотное.
Если да, то какая модифицикация?
Доброго времени суток, nordth.
1. Температуру держать сможет
2. Контролировать уровень СО2 прибор не может. Но это в планах на ближайшее будущее.
Под ближайшее подразумеваю до конца этого года.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Доброго времени суток!
Подскажите, несколько страниц назад вставал вопрос по поводу управления частотным преобразователем по 0-10В, ответ был не совсем ясный.
Так умеет ТРМ1033 управлять частотником для регулировки расхода воздуха или нет?
Спасибо.
Доброго!
На данный момент не может. В планах на этот год добавить.
Есть ещё какие-нибудь пожелания по расширению функционала?
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Ну, от себя хотел-бы озвучить идею/пожелание.
Хотелось-бы иметь возможность подключать датчик давления (что-нибудь из серии BMPxxx/BMExxx)
Либо что другое.
И иметь возможность по показаниям этого датчика регулировать расход воздуха при помощи частотника.
Моя мотивация:
Если есть несколько помещений оснащенных анемостатами, и народ начал их крутить, то изменяется расход воздуха.
А наличие датчика, либо на выходе после улитки, либо в воздушном коллекторе даст возможность увеличить/уменьшить расход на вентиляторе/улитке.
Сейчас говорите о VAV-системах? (http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm)
На сколько мне известно, такие ПВУ идут уже в комплекте с автоматикой. Есть смысл делать такое
на ТРМ1033, как думаете? Просто есть риск что ставить будет просто некуда.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru