Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Последний раз редактировалось moneyklk1; 09.12.2019 в 16:28.
Не совсем. У прибора выход для первой ступени всегда аналоговый типа 0..10 В. Однако в самом приборе можно выбрать тип управления первой ступенью нагрева: аналоговый (плавное регулирование с выходным сигналом в диапазоне от 0 до 10 В) либо ШИМ. В случае ШИМ-регулирования на данном выходе прибора будет последовательность импульсов, где 0 В соответствуют отсутствию импульса, 10 В - наличию импульса на выходе.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"