Показано с 1 по 10 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Эл.тэн и ТРМ 1033

    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от moneyklk1 Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?
    Возможно, но замер температуры всеравно нужен дискретный, а алгоритм вполне не сложный.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лапин Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Я правильно понимаю, что возможно заказать модификацию, где первая ступень может управлять ШИМ через пускатель первой ступенью тэнов и ещё будут поддержаны 2 ступени в обычном режиме вкл-выкл? Первый выход при этом будет релейным?
    Последний раз редактировалось moneyklk1; 09.12.2019 в 16:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Не совсем. У прибора выход для первой ступени всегда аналоговый типа 0..10 В. Однако в самом приборе можно выбрать тип управления первой ступенью нагрева: аналоговый (плавное регулирование с выходным сигналом в диапазоне от 0 до 10 В) либо ШИМ. В случае ШИМ-регулирования на данном выходе прибора будет последовательность импульсов, где 0 В соответствуют отсутствию импульса, 10 В - наличию импульса на выходе.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •