По поводу импорта из овен лоджик. При импортировании овен лоджик создает файл который OPC сервер не видит, при открытии файла текстовым редактором выясняется что вместо xml файла как в своих файлах OPC сервера Норм.jpg, овен лоджик создает или зашифрованый, файл или тупо набор символов в непонятной кодировке Из_лоджик.jpg
Хорошо бы в сервер добавить возможность пересчета значений по формуле, так как многие сторонние устройства передают целочисленные значения, а то и вовсе разделенными на 2 части в 2 регистрах.
Скорее всего никак.
Пытаюсь связать OPC и ПР200. При считывании переменной типа FLOAT получаю нули. Целочисленный тип читается нормально. Что я делаю не так? Или это проблема сервера?
Вы работаете напрямую( сами создали устройство ) или же через плагин работаете? И в том и в том случае работоспособность подтверждена. Проверьте на простом проекте создайте 2 переменных float и word . В ОРС-сервере изменить параметр младшим словом вперед. И проверьте работу. Если работает то проблема в настройках программы на ПР.
В ОРС-сервере изменить параметр младшим словом вперед.
Это помогло. Спасибо. А когда планируется реализация работы по ТСР?