При добавлении модуля расширения(ПРМ) по внутренней шине входа выхода сами добавятся на холсте программы, ничего дополнительно не надо делать. Произвольно добавить входа выхода на холсте программы нельзя(это не макросы) и не нужно. Можно расширить холст программы на сколько Вам потребуется, но лучше разбить на функциональные части(блоки) и оформить эти части в виде макроса, тогда и холст программы не придётся сильно увеличивать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подскажите пожалуйста.Авария приходит когда реле давления разомкнуты перед насосом и после насоса.Так вот прежде чем запустить насос аварии должны быть устранены потом только идет запуск насоса.Не пойму такую вещь.Когда перед насосом реле замкнуто приходит сигнал что реле в норме.А вот не пойму как запустить насос если реле на выходе из насоса еще разомкнуто так как насос не включен и идет авария.Только после включения насоса реле на выходе замкнется.
Проверяйте состояние реле когда насос уже работает
Безымянный.png
Еще такой вопрос не могу додуматься.Когда нажимаю пуск у меня программа идет по циклам.Запускается насос далее открывается клапан далее когда клапан открылся он дает сигнал на таймер запуска котловых насосов таймер отсчитывает 20сек и запускает котловой насос далее открывается клапан и так далее.Так вот когда в ручном режиме включаю насос сетевой то при открытие клапана он посылает сигнал на таймер для открытия запуска котловых насосов.А мне это не нужно ума не приложу как в ручном режиме открыть и закрыть заслонку при этом сигнал не должен идти на таймер на запуск котловых насосов.Управление ручное сделал вкл насос сетевой вручную далее вручную запускаю таймер на открытие но он когда досчитает переходит в 0 и этот сигнал завязан на таймере который запускает котловые насосы а так не должно быть они должны стоят.Как не пропустить сигнал 0 на таймер котловых насосов в ручном режиме?
Вам нужно все эти этапы разбить на макросы. У макросов сделать вход "Ручной режим" и "Команды управления в ручном режиме". В ручном режиме макрос должен либо не реагировать на вход, либо не подавать сигнал на выход, либо и то и другое. Ручной режим можно сделать общим для всех, либо для каждого индивидуально
Далее, если это актуально, то в макросе управления насосом и задвижкой (который я выкладывал) я обнаружил косяк, который в некоторых ситуациях может вывести из строя привод - интересует?