Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за помощь!
Проблема была действительно в коде (не правильная адресация), как писали выше. В объявленной персистент памяти вначале был массив данных 0...179, а в программе я циклом FOR перебирал не 180 ячеек, а 181, поэтому данные из цикла наслаивались на ниже записанные переменные персистент памятию
Приветствую!
Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте,
Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели, завел бит на запись конфигурации и соответствующие теги под тип датчика ( ТСП100П и ТСМ50М) в библиотеке Мх210 Assistant они под номерами 3 и 10 соответственно.
2026-01-26_04-24-15.png.
Алгоритм изменения такой - поменял тип датчика, и нажал кнопку записать, но пока не понятно как это работает, т.к. датчики при изменении параметров ни как на это не реагируют.Может что забыл в конфигурации поменять?
2026-01-26_04-33-02.png
Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически? Если менять просто в конфигурации , то все применяется и корректно отображается
зы Еще почему то модуль МВ210-101 обновляет данные очень медленно - температура с 0 до нормальной доходит за, в среднем, за 1-1,5 часа - это нормально ( при это в помещении температура не изменяется).
Последний раз редактировалось yaroslavcik; 26.01.2026 в 04:42.
Добрый день.
Посмотрите это видео:Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели,
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...1_fromVisu.mp4
"Использовать настройки конфигурации" на втором скрине нужно перевести в FALSE.Может что забыл в конфигурации поменять?
Нет.Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте!
Прошу сориентировать в общих конструктивах работы с OWEN контроллерами, панелями и Codesys. Я много лет разрабатывал системы в Siemens, пытаюсь по аналогии понять ваши технологии, некоторые вещи не удаётся найти.
1). Где в проекте Codesys заводятся глобальные DB, экземплярные DB для конкретного FB, таблица переменных памяти контроллера?
2). Как нарисованную визуализацию загрузить в панель?
(я просмотрел видео-пример, где экраны рисуют в конфигураторе панели, а информацию рецептов трансферят "вручную" областями памяти по Modbus.
А нарисованное в Codesys - экраны, таблицы трендов, алармов и тревог - это только для показа на компьютере? )
3). Где в проекте Codesys функциональные аналоги редакторов Hardware Configuration, Network Configuration?
Подскажите пожалуйста, как правильно настроит плк210 с мсд200 , а именно в плк у меня прописаны газоанализаторы с адресом от 1 до 10 и каналами чтения из них концентрации Снимок экрана 2026-01-27 104148.jpg , мсд у меня настроен на режим слайв. Теперь я добавляю мсд200 в плк и добавляю каналы которые указаны в мсд Снимок экрана 2026-01-27 104501.jpg только указываю уже функцию 4 для записи и вот тут запутался как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
Последний раз редактировалось atomo2; 27.01.2026 в 06:49.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk