Страница 850 из 855 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,491 по 8,500 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8491
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    И такой еще вопрос. Такая же проблема, как была с визуализацией: на выход ПЛК не привязывается свойство ФБ, выдает похожую ошибку:
    Вложение 85965Вложение 85966Вложение 85967
    Привязка свойств к каналам не поддерживается.

  2. #8492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Массив переменной длины это ARRAY[1..nam] OF sensor, но никак не со звёздочкой (ARRAY[*] OF sensor )
    https://content.helpme-codesys.com/e...a8646342ab6f03

  3. #8493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Привязка свойств к каналам не поддерживается.
    понял, благодарю за информацию

  4. #8494

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, позволяет ли OWEN Archiver проводить архивацию следующим образом?
    На панели оператора есть кнопка "Запись лога". При её нажатии ("с фиксацией") начинается архивация, запись идёт в файл с названием, допустим, 01.csv. После отжатия кнопки запись заканчивается.
    При следующем нажатии архивация начинается в файл с названием 02.csv и так далее. Сброс нумерации - при перезапуске ПЛК.
    Я попробовал реализовать это так: поставил галочку "Имя архива - переменная". По фронту кнопки "Запись лога" значение этой переменной увеличивается на 1, она конвертируется в BYTE и передается в соответствующий вход OwenArchiver. В моём понимании изменение заданного имени архива заставит начать писать новый файл. Но ожидаемым образом это не работает: каждая последующая попытка записи лога просто перезаписывает предыдущий, название лога при этом не меняется (в качестве названия остается текущая дата, хотя на соответствующем входе OwenArchiver переменная меняется). Пока тестировал на виртуальном контроллере.
    Также интересует следующий вопрос: в создаваемый файл нужно записывать информацию о работе 16 устройств (устройство работает - в соответствующий столбик лога пишем 1, иначе - 0).
    Как я понял, архивация переменных типа BOOL через Owen Archiver невозможна, поэтому собираю 16 переменных BOOL в одну переменную WORD, которую и записываю. Есть ли возможность записывать эту переменную в лог в двоичном виде?
    То есть в логе хотелось бы видеть строчку из 16 нулей и единиц, а не десятичное число.

  5. #8495
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, позволяет ли OWEN Archiver проводить архивацию следующим образом?
    Если я правильно понял требования - то можно.

    По фронту кнопки "Запись лога" значение этой переменной увеличивается на 1, она конвертируется в BYTE и передается в соответствующий вход OwenArchiver. В моём понимании изменение заданного имени архива заставит начать писать новый файл
    Не очень понятно, о какой переменной типа BYTE идет речь.
    Канал "Имя архива" имеет тип STRING(80).
    Для применения нового имени - нужно остановить архиватор хотя бы на один цикл задачи и затем запустить его.

    в качестве названия остается текущая дата
    Уточните - у вас в узле CSVFormat какой тип архива выбран? В вашем случае должен быть "Непрерывный архив".

    поэтому собираю 16 переменных BOOL в одну переменную WORD, которую и записываю. Есть ли возможность записывать эту переменную в лог в двоичном виде?
    Можно добавить 16 каналов типа BYTE и привязать к каждому из них переменную, полученную в результате конверсии BOOL_TO_BYTE.

  6. #8496

    По умолчанию

    Спасибо, всё получилось.

  7. #8497

    По умолчанию

    Господа, добрый день

    Установили Codesys 3.5 sp17 patch 3 32 bit

    В меню инструменты отсутствует вкладка Codesys installer.

    Как с этим бороться? У кого какой опыт есть?

  8. #8498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Господа, добрый день
    Установили Codesys 3.5 sp17 patch 3 32 bit
    Как с этим бороться? У кого какой опыт есть?
    Вероятно установили не правильно, переустановите как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    или тут:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...wToInstall.mp4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2025 в 14:11.

  9. #8499

    По умолчанию

    переустановили появилось ):

  10. #8500

    По умолчанию

    спасибо большое

Страница 850 из 855 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •