Страница 790 из 827 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,900 из 8261

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7891

    По умолчанию

    Извините ответ (сообщение) нашел в проекте. Поэтому удалил вопрос.
    Проект не мой, внутри все блоки запаролены.
    Смутил не текст а то что моргает красным - такой возможности реализации в проекте вроде нет

  2. #7892

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Извините ответ (сообщение) нашел в проекте. Поэтому удалил вопрос.
    Проект не мой, внутри все блоки запаролены.
    Смутил не текст а то что моргает красным - такой возможности реализации в проекте вроде нет
    Почему это нет? Подключите переменную на F1 или F2 и мигайте когда надо.
    В соседней теме куча вариантов, вывод разных аварий по кол-ву миганий https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&page=3

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40009
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 10:10.

  3. #7893
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Извините ответ (сообщение) нашел в проекте. Поэтому удалил вопрос.
    Проект не мой, внутри все блоки запаролены.
    Смутил не текст а то что моргает красным - такой возможности реализации в проекте вроде нет
    Не позднее как вчера мигали этими светодиодами в соседней теме без отдыха и перекуров: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40009
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #7894

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Это к тому, что не стоит ожидать от 2-проводной схемы подобия точности даже с настоящими средствами измерений.
    Если не ошибаюсь, то еще в РТ100 имеет смисл использовать 3-проводную схему, а в РТ1000 с головой хватает 2-провода.

    Но мог ли быть конфликт датчиков? У меня 4 датчика РТ1000, два одного производителя, два от другого, оба 2-проводные. Так вышло что на первые два входа были подключены датчики от разных производителей, на вторые два также. У них там провод один соединяется. Решил поменять местами, чтобы датчики от одного производителя были подключены к одной паре контактов. Вроде как теперь не замечаю чтобы показания датчиков останавливалось на 25.5С на несколько часов, как это было ранее.

  5. #7895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, то еще в РТ100 имеет смисл использовать 3-проводную схему, а в РТ1000 с головой хватает 2-провода.
    По 2 проводной схеме всегда выше погрешность, просто на РТ1000 она менее заметна, но она всё равно есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 14:56.

  6. #7896

    По умолчанию

    Добрый день

    Из МВ110-224.8А данные можно читать как Int16. Int16 - это целое со знаком. ПР200 будет читать такое значение как положительное целочисленное. Означает ли это, что при чтении из модуля отрицательного числа получится лажа ?

  7. #7897
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Из МВ110-224.8А данные можно читать как Int16. Int16 - это целое со знаком. ПР200 будет читать такое значение как положительное целочисленное. Означает ли это, что при чтении из модуля отрицательного числа получится лажа ?
    Нужно будет преобразовать Int16 в float. Где то на форуме были макросы

  8. #7898

    По умолчанию

    А если сразу читать FLOAT? ПРка такое тоже может.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #7899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Из МВ110-224.8А данные можно читать как Int16. Int16 - это целое со знаком. ПР200 будет читать такое значение как положительное целочисленное. Означает ли это, что при чтении из модуля отрицательного числа получится лажа ?
    макросы FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT
    функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 22:18.

  10. #7900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Из МВ110-224.8А данные можно читать как Int16. Int16 - это целое со знаком. ПР200 будет читать такое значение как положительное целочисленное. Означает ли это, что при чтении из модуля отрицательного числа получится лажа ?
    Здесь вопрос в том, как хранить отрицательное число в переменной ПР?
    Я использую вот такой костыль:
    Owen.jpg

Страница 790 из 827 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8245
    Последнее сообщение: Вчера, 22:05
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11438
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 15:39
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •