  1. #7881

    По умолчанию

    Как-то странно, или єто алгоритм макроса РТ1000 не очень правильный или с самой ПР200 что-то.
    Замерял сопротивление на датчиках, два датчика показывают почти одинаковое сопротивление, но ПР показывает разную температура. Для примера на двух датчиках 1115/1114 Ом, но ПР считает на одном датчике 28.8°C, на другом 29.5°C. На калькуляторе в интернете 1115 Ом переводят в ~29.5°C, а на ПР почему то значения разные. На двух других датчиках разница в другую сторону, сопротивление 1109/1107 Ом, а по температурах показывает больше, там где меньшое сопротивление, 27.3°C и 27.7°C соответственно. Если во втором варианте еще небольшая погрешность, то в первом немного не хватает до 1°C погрешности.

  2. #7882

    По умолчанию

    Наверное, так и проявляется то, что ПР не является средством измерения, т.е. не измеряет, а оценивает возможное состояние датчика.

  3. #7883

    По умолчанию

    Странно конечно, зачем тогда там аж 4 выхода под датчики, если они работают не очень корректно...

    Тут другой вопрос, можно ли на ПР200 считывать количество импульсов от вентилятора (обороты)? Вентиляторы EC имеют виход по которому можно считать количество оборотов, 2 импульса за один оборот. Вот такая схема в даташите. Если можно, то как подключить правильно? Так как на DI_COM подключен провод GND от блока питания 24В, а от вентилятора идет свой GND, так еще нужен какой-то резистор.

    1234.png

    12345.png

  4. #7884

    По умолчанию

    Аналоговые входы, хоть и не точные, позволяют оценить состояние объекта управления и выполнить регулирование или защитную блокировку.
    Если нужна точность - имеются модули ввода-вывода ПРМ или общепромышленные с RS-485 или Ethernet.

    Довелось столкнуться с подключением датчика 50М к ТРМ32 по 2-проводной схеме (перемычку установили на самом приборе). Показания "плавали" и были то больше, то меньше реальной температуры. После подключения третьего провода проблема полностью исчезла.
    Это к тому, что не стоит ожидать от 2-проводной схемы подобия точности даже с настоящими средствами измерений.

    Как понимаю, программный цикл ПР зависит от сложности программы и составляет от 5 до 20 мс.
    Для устойчивого приёма сигнала дискретного входа требуется, чтобы длительность и 0 и 1 превосходила длительность цикла.

    С учётом примечания к цоколёвке вентилятора, что формируется 2 импульса на оборот, то получается, что от вентилятора ожидается скорость вращения около 25-30 Гц.

    Если вентилятор обеспечит такие условия - берите ПР.

    Можно, конечно, взять микросхему двоичного счётчика и разделить частоту перед подачей на ПР. Но, IMHO, это постановка прибора в заведомо экстремальные условия, в которых не гарантируется его работа, и к этому безобразная макетка с микросхемой на проводах в синей изоленте.

  5. #7885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Странно конечно, зачем тогда там аж 4 выхода под датчики, если они работают не очень корректно...

    Тут другой вопрос, можно ли на ПР200 считывать количество импульсов от вентилятора (обороты)? Вентиляторы EC имеют виход по которому можно считать количество оборотов, 2 импульса за один оборот. Вот такая схема в даташите. Если можно, то как подключить правильно? Так как на DI_COM подключен провод GND от блока питания 24В, а от вентилятора идет свой GND, так еще нужен какой-то резистор.

    1234.png

    12345.png
    Можно. Только надо усилить сигнал по току и развернуть полярность:
    Owen.jpg

  6. #7886

    По умолчанию

    Реле с опцией [М02] доступны для заказа?

  7. #7887

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gena72 Посмотреть сообщение
    Реле с опцией [М02] доступны для заказа?
    Это не опция, а новая версия реле, сейчас почти все уже [М02]
    У ПЛК то же самое.

  8. #7888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это не опция, а новая версия реле, сейчас почти все уже [М02]
    У ПЛК то же самое.
    Хорошо. Заказал реле. Сел писать программу, а ST нету, аж поплохело.

  9. #7889

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gena72 Посмотреть сообщение
    Хорошо. Заказал реле. Сел писать программу, а ST нету, аж поплохело.
    На вашем месте, запросил бы у техподдержки на всякий случай, для успокоения. Укажите какое реле точно вы заказали, вам скажут [М02] или нет.

  10. #7890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    ПР200 F2 моргает кррасным. На экране:
    "!!Авария!! Сброс
    ФБ Блокировка"
    Что это? как возможен? Причины? Решения? Всем спасибо
    Это у вас надо спросить, что за программа залита, какие датчики подключены и выведены на аварию.

Страница 789 из 828 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11462
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:04
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8256
    Последнее сообщение: Вчера, 13:50
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •