Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,546

    По умолчанию

    1. можно и RTU опрашивать двумя мастерами - требуется разнести опросы во времени синхронизируя время мастеров или мириться с периодическими коллизиями
    2. TCP может аналогично придется разносить, если используется один порт, не все оборудование позволяется выполнять опрос двумя мастерами по одному порту.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.
    Такой возможности у ПР103 нет. Об этой проблеме я ору уже год. Обещали исправить. Готовьтесь ждать долго.
    Сейчас пересылаю по сети в ПР103 переменные времени с панели и работаю с ними.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    понятно, "овен" в своем репертуаре. С панельки можно бы время брать, но у меня проект с панелькой ОР320 (она же ИП320).
    попробую постучать в техподдержку, интересен ответ от ОВЕНа.
    Последний раз редактировалось Александр32; 15.01.2024 в 20:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.
    Добрый день!

    Вы можете записывать текущее время в регистр 61553 (32-битная переменная и записывать необходимо число секунд с 01.01.2000). Для примера привожу скриншот настроек переменной из Owen OPC.
    время.png
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,211

    По умолчанию

    А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
    И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.01.2024 в 20:41.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
    И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?
    Добрый день!

    Да, модификации 1612 и 1618 будут выпускаться в будущем. Информацию на сайте по описанию входов 1610.06 поправим, спасибо за обратную связь.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    здравствуйте. помогите разобраться с подключением ПР103 к спк 110. по rs 485 пр103 слеф, а спк 110 мастер.

  9. #9

    По умолчанию

    И в чем вопрос?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.

Страница 70 из 105 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •