Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105

Тема: Беседы с Domosed'ом

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если вы про время цикла программы, то в задачах как раз задано время цикла PLC_PRG и остальных программ привязанных к задачам.
    Меньше 1 мс поставить не получится, а больше можно, но с умом только.
    Вот только не понятно, зачем вам всё это?
    Не хотим переделывать прогу.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 18.10.2024 в 14:34.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Не хотим переделывать прогу.
    Вас кто то заставляет её переделывать?
    По моему вы сами себе выдумываете проблемы, задаёте кучу вопросов, не относящихся к проблеме и пытаетесь бороться с ветряными мельницами.
    Вместо того, чтобы задать один вопрос, как исправить это. А что это, до сих пор не понятно.

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Пытаемся справится своими силами. Хотел найти момент, когда связь не отваливается. И хотим увеличить время скан-цикла, чтоб уменьшить (или убрать) короткие пропадания связи.
    Удалял всю прогу, оставлял то что привязано к одному окну Визуализации, ( удалял всЕ окна Визуализации). Оставлял самый минимум проги. У нас POU и POU_PRG. Часть на FB, другая на ST.
    Брал первые проги с чего начинал и там все вроде было нормально - работало, связь проверяю все ОК и даже вчера проверял. Потом, как то не особо следил за связью, думал это с терминаторами связано или с кабелем.
    Иногда сбросится связь и далее все исправит сам Шаблон и все работает. Обрывов нет для наших задач. Конечно графики не выводили. Такая задача не стоит. Но в сообщениях когда вытянули в Алармы (журнал тревог), вот тут задумались.
    Шаблон то работает, он скидывает связь где то 0.3 сек (может меньше) вроде не заметно и все восстанавливает далее сам. Но в журнале то они есть. Конечно можно их спрятать, но это не по фэншую.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вас кто то заставляет её переделывать?
    По моему вы сами себе выдумываете проблемы, задаёте кучу вопросов, не относящихся к проблеме и пытаетесь бороться с ветряными мельницами.
    Вместо того, чтобы задать один вопрос, как исправить это. А что это, до сих пор не понятно.
    Задаю Вам тогда вопрос: как исправить это?

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Пытаемся справится своими силами. Хотел найти момент, когда связь не отваливается. И хотим увеличить время скан-цикла, чтоб уменьшить (или убрать) короткие пропадания связи.
    Удалял всю прогу, оставлял то что привязано к одному окну Визуализации, ( удалял всЕ окна Визуализации). Оставлял самый минимум проги. У нас POU и POU_PRG. Часть на FB, другая на ST.
    Брал первые проги с чего начинал и там все вроде было нормально - работало, связь проверяю все ОК и даже вчера проверял. Потом, как то не особо следил за связью, думал это с терминаторами связано или с кабелем.
    Иногда сбросится связь и далее все исправит сам Шаблон и все работает. Обрывов нет для наших задач. Конечно графики не выводили. Такая задача не стоит. Но в сообщениях когда вытянули в Алармы (журнал тревог), вот тут задумались.
    Шаблон то работает, он скидывает связь где то 0.3 сек (может меньше) вроде не заметно и все восстанавливает далее сам. Но в журнале то они есть. Конечно можно их спрятать, но это не по фэншую.
    Вот и я о том же, пытаетесь бороться, с тем с чем бороться бессмысленно, пока вы проблему не выявили.
    Достаточно создать новый проект, добавить 2-3 модуля и проверить.
    Проверить желательно отдельно через шаблоны и без шаблонов. Далее делать выводы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 15:09.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же, пытаетесь бороться, с тем с чем бороться бессмысленно, пока вы проблему не выявили.
    Достаточно создать новый проект, добавить 2-3 модуля и проверить.
    Проверить желательно отдельно через шаблоны и без шаблонов. Далее делать выводы.
    Так проверить без шаблонов, это требуется писать "прогу" новую, разбираться. И, что в итоге мы получим, цель какая, доказать, что шаблон не "Але" и только для учебных целей? Я и так 2 дня потратил на тест своих старых программ: брал свои старые проги (первые свои проги, они у меня идут все с изменениями и сохранены) и пытался запустить, и проверить (на шаблонах)20-40 мин. И они работают. И вот где-то, с середины этого набора прог, начинаются проблемы. Раз в 10-15 мин и если выше версии смотреть, то сбои: один раз за 10 мин. А в последних версиях уже почти законченного проекта: раз в 1-2 мин.
    Без шаблона - у меня все модули подключены, беру сигналы только с аналоговых модулей (правда "сырые" - чтоб просто вывести в прямоугольнике на визуализации) и все. Можно все их прицепить и вывести. Модбас - работает, обмен идет, ошибок нет и значения меняются от моих задатчиков. Осталось только все модули прицепить. Проверить и что далее? Если будет работать? (все сигналы на два модуля могу привязать, но пока не делал - 2-3 вывел и все).
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 18.10.2024 в 16:01.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию Тестовая прога.

    Тестовая прога. Два датчика подключены 4-20мА.
    Вложения Вложения

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Еще добавил файл, так как свернутые переменные были на экране
    Вложения Вложения

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Повторюсь, вся система из всех модулей и СПК107 проверяется и для программ на шаблонах, и для тестовой проги без шаблона. Ничего я не откидываю.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Тестовая прога. Два датчика подключены 4-20мА.
    Какой период опроса модулей установлен?

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •