Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Что там смотреть, добавляете Модбас Матера и модбас слейв с настройками вашего модуля, в нем чтение функцией 03, скрин 1 Массив в слейве.jpg
для Мх110-8А, начиная с 0 адреса, длина 48 регистров. Это всё берётся из руководства на модуль, с адресами Модбас.
Адреса можно ставить десятичные, программа сама переводит в HEX. А вообще, всё переводится калькулятором Винды без проблем.
Объявляете массив в программе, например ai : ARRAY[0..47] OF WORD; и присваиваете его в соотнесении переменных. 2 скрин 1 Массив с модуля.jpg
Не забудьте поставить Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
И читаете всё с модуля массивом, все данные за 1 раз.
Почему длина 48 регистров, а не как в примерах по два регистра везде?