Я понял вопрос.
Свяжитесь со мной через skype, пожалуйста, когда будет время.
Я понял вопрос.
Свяжитесь со мной через skype, пожалуйста, когда будет время.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связаться со мной по skype и предоставить доступ по TeamViewer - чтобы можно было изучить ситуацию.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А сделайте диапазон температур градусов, хотя бы, до -10...
Здравствуйте.
Поддерживаю, но лучше до -20°С.
Обещали же параметры не хуже, чем в СПК207, а температурный режим ухудшили.
Мы СПК207 устанавливали на пожарные машины, перегон осуществляли на 3000 км при температуре до -42°С.
Я лично наблюдал работу СПК при -26°С, великолепно всё работало.
Теперь я не знаю чем мне СПК207 заменить.
В новом номере журнала Автоматизация и производство опубликовано две статьи про СПК1хх [М01]:
Обновленная линейка сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК1хх
CODESYS V3.5 SP11 – новые возможности для контроллеров ОВЕН
Скачать журнал целиком
Кроме того, мы обновили наш web-проект - теперь он передает данные в облачный сервис OwenCloud.
13-12-2018 12-30-08.png 13-12-2018 12-30-20.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пробую подцепить к СПК107М01 модуль МВ210-204 и связь не идет. С OPC в этой же сети и теми же настройками регистров связь идет. Что я не так делаю? И еще вопрос - есть ли какая-то проверенная библиотека работы в качестве ModBus TCP Master без графической оболочки? Интересует для того чтобы можно было в визуализации реализовать смену IP адресов как СПК так и модулей МВ210. В серийных изделиях это актуально, а штатный графический интерфейс на сколько я понимаю не позволяет этого сделать. Буду рад какому-то видео-примеру на эту тему.
(IP СПК 192.168.10.101, IP модуля 192.168.10.102 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.10.2)
Modbus TCP Slave - Modbus TCP Slave Parameters (это под вкладкой Modbus TCP Slave Init) - поставьте Unit ID = 1 (или тот, который задан в модуле).
Видео-пример по настройки связи с Mx210 скоро выложим.
Разработка библиотеки - в планах на следующий год.
Но можно попробовать и без библиотеки (не проверял):
Код:// запись нового IP в регистры Mx210 // в узле Network - устанавливаем новые сетевые настройки СПК, подаем передний фронт в канале Set Settings A2_MV210_204.UpdateCommunicationSettings(abyNewSlaveIp, uiNewPort); A2_MV210_204.xConfirmError := TRUE;
Напоминаю, что для применения сетевых настроек модулей Mx210 необходимо перезагрузить их по питанию.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 11.01.2019 в 07:56.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всем привет!
Рады сообщить о старте продаж обновленной линейки контроллеров СПК1xx с портом Ethernet.
Спасибо всем, кто принял участие в бета-тестировании и помогал нам отлаживать продукт и ПО.
Цены:
СПК107 [M01] (7" диагональ) - 20 160 руб. с НДС.
СПК110 [M01] (10.2" диагональ) - 30 000 руб. с НДС.
Также 20 декабря пройдет вебинар, посвященный обновлению СПК и CODESYS. Вебинар открытый, если хотите принять участие, прошу зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/1564407/1835485
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 31.01.2019 в 11:30. Причина: Изменение цен в связи с увеличением НДС
Добрый день.
Значит ли, что теперь СПК1хх будут только с Ethernet и при заказе наличие/отсутствие Ethernet можно не указывать?