NТC 3950 10K это вообще не термопара, а термосопротивление.
Выводы сопротивления, в отличие от термопары, удлиняются обычным проводом. При сильных помехах, лучше применить экранированный провод с заземлением перед измерительным прибором.
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2024 в 19:03.
Да, уже понял свою глупость.
А как отличить сильные помехи от не сильных? Ну если на экране крякозябры - тут все понятно. А если скажем просто прибор показывает скажем вместо 25 градусов 20 (или 30)? Понятно , что надо сравнивать с неким тарированным градусником. И даже понятно, как корректировать, в приборе есть компенсация погрешностей. Но вот как понять, что это именно из-за наводок в проводе происходит, а не просто показометр не откалиброванный?
Проверить можно всё, сначала измеряете температуру с выключенными Частотниками и Двигателями. Затем включаете силовую часть, запускаете двигатели и смотрите изменение показаний.
Температура не может измениться скачком, она растёт плавно, если есть скачёк, например на 10 градусов, значит есть помехи.
И конечно, лучше использовать промышленные датчики типа Pt100 (или подешевле 50М - 100М ), включённые по 3 проводной схеме.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 09:16.
Вот за это отдельное спасибо, так и сделаю.
В моем случае избыточно. Мерить температуру воздуха для включения тепловой завесы - ИМХО и этой китайской фигни вполне достаточно. По крайней мере аналогичная по смыслу девайсина уже второй год вполне успешно работает на душе, рулит ТЭНами.
В любом случае спасибо всем ответившим, ответы понятны и приняты к сведению.
Здравствуйте, нужен совет. На сборку пришёл проект: медная плита, 90 термопар вмонтированы в плиту. Термопары открытого типа, чувствительный элемент торчит и упирается в плиту. То есть все 90 термопар соединены электрически этой плитой в точке сплава. Это же бред, нет?
В Вашем случае никак. Просто возьмите экранированный кабель и заземлите экран возле измерительного прибора, как Вам и советовали до этого. И если уж заморачиваетесь с точностью измерений, то берите нормальный промышленный датчик, а не это недоразумение