  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Странно, написали сюда столько букв, а забить в поиск "NТC 3950 10K" и почитать - поленились.
    Вбивал и много раз. То ли я сильно невнимательный, то ли реально никто нигде не писал, что это НЕ термопара.
    В любом случае спасибо за науку.

  2. #2

    По умолчанию

    NТC 3950 10K это вообще не термопара, а термосопротивление.
    Выводы сопротивления, в отличие от термопары, удлиняются обычным проводом. При сильных помехах, лучше применить экранированный провод с заземлением перед измерительным прибором.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2024 в 19:03.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, уже понял свою глупость.
    А как отличить сильные помехи от не сильных? Ну если на экране крякозябры - тут все понятно. А если скажем просто прибор показывает скажем вместо 25 градусов 20 (или 30)? Понятно , что надо сравнивать с неким тарированным градусником. И даже понятно, как корректировать, в приборе есть компенсация погрешностей. Но вот как понять, что это именно из-за наводок в проводе происходит, а не просто показометр не откалиброванный?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Феанор Посмотреть сообщение
    Да, уже понял свою глупость.
    А как отличить сильные помехи от не сильных? Ну если на экране крякозябры - тут все понятно. А если скажем просто прибор показывает скажем вместо 25 градусов 20 (или 30)? Понятно , что надо сравнивать с неким тарированным градусником. И даже понятно, как корректировать, в приборе есть компенсация погрешностей. Но вот как понять, что это именно из-за наводок в проводе происходит, а не просто показометр не откалиброванный?
    Проверить можно всё, сначала измеряете температуру с выключенными Частотниками и Двигателями. Затем включаете силовую часть, запускаете двигатели и смотрите изменение показаний.
    Температура не может измениться скачком, она растёт плавно, если есть скачёк, например на 10 градусов, значит есть помехи.
    И конечно, лучше использовать промышленные датчики типа Pt100 (или подешевле 50М - 100М ), включённые по 3 проводной схеме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 09:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверить можно всё, сначала измеряете температуру с выключенными Частотниками и Двигателями. Затем включаете силовую часть, запускаете двигатели и смотрите изменение показаний.
    Температура не может измениться скачком, она растёт плавно, если есть скачёк, например на 10 градусов, значит есть помехи.
    Вот за это отдельное спасибо, так и сделаю.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И конечно, лучше использовать промышленные датчики типа Pt100 (или подешевле 50М - 100М ), включённые по 3 проводной схеме.
    В моем случае избыточно. Мерить температуру воздуха для включения тепловой завесы - ИМХО и этой китайской фигни вполне достаточно. По крайней мере аналогичная по смыслу девайсина уже второй год вполне успешно работает на душе, рулит ТЭНами.

    В любом случае спасибо всем ответившим, ответы понятны и приняты к сведению.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, нужен совет. На сборку пришёл проект: медная плита, 90 термопар вмонтированы в плиту. Термопары открытого типа, чувствительный элемент торчит и упирается в плиту. То есть все 90 термопар соединены электрически этой плитой в точке сплава. Это же бред, нет?

  7. #7

    По умолчанию

    В Вашем случае никак. Просто возьмите экранированный кабель и заземлите экран возле измерительного прибора, как Вам и советовали до этого. И если уж заморачиваетесь с точностью измерений, то берите нормальный промышленный датчик, а не это недоразумение

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03