    Здравствуйте,

    Есть 3 ПЛК210, находящихся в разных подсетях сети Ethernet и один АРМ в 4й подсети, на нем установлен CodeSys3.5 SP14 Р3. Все настроено через маршрутизатор. При настройке Gateway соединения в CD мы можем указать loсalhost или конкретный IP машины. В случае с маршрутизатором как можно установить соединение с ПЛК?

  2. #5652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не вижу Target для СПК207 при создании проекта.
    Вы его не поставили, там же все старые архивы, биб-ки и остальное.
    ПО для приборов, снятых с производства https://owen.ru/product/codesys_v3/software

  3. #5653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы его не поставили, там же все старые архивы, биб-ки и остальное.
    ПО для приборов, снятых с производства https://owen.ru/product/codesys_v3/software
    Ставил это. Другого ничего нет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.04.2023 в 16:11.

  4. #5654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ставил это. Другого ничего нет.
    А по ссылке Евгений Кислов поставили репозиторий?

    Вот архив для старых СПК2хх https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/

  5. #5655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А по ссылке Евгений Кислов поставили репозиторий?

    Вот архив для старых СПК2хх https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/
    Это прошивки, а не таргеты.

  6. #5656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А по ссылке Евгений Кислов поставили репозиторий?
    Репозиторий поставил.

  7. #5657

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не могу связать виртуальный контроллер и OPC UA.
    Опишу порядок действий. Решил тестировать связь на чистом проекте.
    1. Создаю стандартный проект с виртуальным плк х32. Версия CodeSys соответствует.
    2. Создал 2 переменные.
    3. Добавил символьную конфигурацию (поставил галочки на совместимость, XML, OPC UA) и скомпилировал. Выделил переменные (двухсторонний обмен).
    4. Включил наборы символов и создал новый набор символов 'GrOpcUA'. Вновь выделил переменные (двухсторонний обмен).
    5. Подключился напрямую по ип к плк. Стоит отметить, что до этого уже были попытки установить связь и у меня требовали создать пользователя. Создал пользователя с правами администратора и авторизироваля.
    6. Создал группу GrOpcUa. Внес туда администратора
    7. В правах доступа 'OPCUaServer', помимо той группы, которую создал, выдал права и администратору.
    8. В символьных правах, тоже проставил плюсу двум группам. Помимо этого, выставил плюсы даже для набора символов Default.
    9. Залогинился и создал загрузочное приложение.

    10. В мастер OPC server добавил протокол, как положено. Затем добавил устройство.
    11. Нашел 2 точки подключения по адресу плк и порту 4840.
    По итогу, в столбце политика безопасности вижу надпись none.
    В столбце безопасность на уровне сообщений тоже none.
    Пробовал так же подключаться через simple scada напрямую, но не принимает логин и пароль... Постоянно каике-то ошибки. Пробовал разные вариации.

    Изначально хотел попробовать анонимно все сделать, но как я уже сказал, кодсис потребовал создать пользователя при логине в виртуальном плк.
    В любом случае, я думаю, потребуется авторизация последующая.
    Был так же вариант использовать OPC от Codesys, но в моей версии этого нет. Как выяснилось, на современных версиях codesys он платный.
    Спасибо!
    Изображения Изображения

  8. #5658

  9. #5659
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    Есть 3 ПЛК210, находящихся в разных подсетях сети Ethernet и один АРМ в 4й подсети, на нем установлен CodeSys3.5 SP14 Р3. Все настроено через маршрутизатор. При настройке Gateway соединения в CD мы можем указать loсalhost или конкретный IP машины. В случае с маршрутизатором как можно установить соединение с ПЛК?
    Добрый день.
    У вас есть пинг с АРМ до каждого из ПЛК?

  10. #5660
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EugeneMoor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не могу связать виртуальный контроллер и OPC UA.
    Опишу порядок действий. Решил тестировать связь на чистом проекте.
    1. Создаю стандартный проект с виртуальным плк х32. Версия CodeSys соответствует.
    2. Создал 2 переменные.
    3. Добавил символьную конфигурацию (поставил галочки на совместимость, XML, OPC UA) и скомпилировал. Выделил переменные (двухсторонний обмен).
    4. Включил наборы символов и создал новый набор символов 'GrOpcUA'. Вновь выделил переменные (двухсторонний обмен).
    5. Подключился напрямую по ип к плк. Стоит отметить, что до этого уже были попытки установить связь и у меня требовали создать пользователя. Создал пользователя с правами администратора и авторизироваля.
    6. Создал группу GrOpcUa. Внес туда администратора
    7. В правах доступа 'OPCUaServer', помимо той группы, которую создал, выдал права и администратору.
    8. В символьных правах, тоже проставил плюсу двум группам. Помимо этого, выставил плюсы даже для набора символов Default.
    9. Залогинился и создал загрузочное приложение.

    10. В мастер OPC server добавил протокол, как положено. Затем добавил устройство.
    11. Нашел 2 точки подключения по адресу плк и порту 4840.
    По итогу, в столбце политика безопасности вижу надпись none.
    В столбце безопасность на уровне сообщений тоже none.
    Пробовал так же подключаться через simple scada напрямую, но не принимает логин и пароль... Постоянно каике-то ошибки. Пробовал разные вариации.

    Изначально хотел попробовать анонимно все сделать, но как я уже сказал, кодсис потребовал создать пользователя при логине в виртуальном плк.
    В любом случае, я думаю, потребуется авторизация последующая.
    Был так же вариант использовать OPC от Codesys, но в моей версии этого нет. Как выяснилось, на современных версиях codesys он платный.
    Спасибо!
    Добрый день.
    1. Для начала предлагаю тестировать без логина и пароля.
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...nonymous+login

    2. Как настроить доступ к OPC UA с авторизацией по логину/паролю:
    https://youtu.be/ifXP_zV3Wv8?t=742

Страница 566 из 726 ПерваяПервая ... 66466516556564565566567568576616666 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3339
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 10:36
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •