Тема: Мир термопар. Погружение

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ага, но вот сгенерирована она будет исключительно ХС, а ГС (который в нуле) не внесет туда ничего. Это я имел в виду. Будем продолжать?
    Ооооооо дааааа.
    Поздравляю, Вы почти поняли как работает термопара. Браво!

    Я много видел людей, которые думают, что волшебство термопары лишь в спаянном кончике двух проводков.
    Термопара генерирует термоЭДС пропорционально разности температур холодный концов (ХК) и горячего спая (ГС).

    Если тело термопары будет нагрето однородно - она вообще ничего не покажет. Я об этом уже второй раз пишу, кстати.

    Поэтому и не важно у какой стороны термопары 0 градусов, а у какой 20.

    ГС при 20С, ХК при 0С - разница температуры 20С
    ГС при 0С, ХК при 20С - разница температуры 20С (ваш случай)

    термоЭДС одинаковое ну видимо знак только меняется.
    Прибор все верно показал -20.

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
    В приборе, под корпусом (ну или как в I7018 он выглядывает из корпуса) стоит отдельный датчик температуры, который измеряет температуру окружающего воздуха. Эта температура принимается за температуру ХК.
    И далее при расчете температуры, вот всё то, что написано в цитате выше, приборчик делает сам, а не дядьки вручную на бумажке. Нет там никаких "встречных термопар".
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.07.2023 в 22:52.

  2. #2

    По умолчанию

    Извините, поиск скрытого смысла, например как муха лапки передвигает и не спотыкается, очень похоже на это: (фантастический бред)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...BD%D0%B8%D1%8F
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.07.2023 в 23:31.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Всем спасибо, всем до свидания.
    Это клиника))

    PS
    -У Пети два яблока, я Васи три. Сколько яблок у детей?
    -Каким образом ты определил, что у Вас три яблока?
    Ору)))
    Последний раз редактировалось Doomnik; 28.07.2023 в 17:27.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, всем до свидания.
    Это клиника))

    PS
    -У Пети два яблока, я Васи три. Сколько яблок у детей?
    -Каким образом ты определил, что у Вас три яблока?
    Ору)))
    Посмешил ты форум.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Компенсационный кабель, безусловно, является термопарой, причем свойства этой термопары по максимуму приближены к свойствам рабочей термопары, но в ограниченном диапазоне температуры. Поэтому соединение при +60 не внесет никаких (ну только в меру точности совпадения характеристик) паразитных термоэдс.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Компенсационный кабель, безусловно, является термопарой, причем свойства этой термопары по максимуму приближены к свойствам рабочей термопары, но в ограниченном диапазоне температуры. Поэтому соединение при +60 не внесет никаких (ну только в меру точности совпадения характеристик) паразитных термоэдс.
    IVM и VaBo мастера отвечать не впопад.

    Я же и пишу, что в том, что компенсационный провод не создает паразитных термоЭДС в месте соединения, я уверен! Я не знаю работает ли он как термопара ТПП.
    Можно просто подобрать металл, который не создаёт термоЭДС в местах контакта с реальной термопарой, но он не будет работать как термопара, он не будет частью термопары. А это принципиально!
    На эту часть вопроса ты не отвечаешь.

    В принципе уже можно ставить жирную точку!
    Как и полагается, в споре рождается истина.

    Кулаков, М.Н. Технологические измерения и приборы для химических производств / М.Н. Кулаков. – М.: Машиностроение, 1974. - 464с.
    "Для платинородий-платиновых термопар в качестве термоэлектродных проводов употребляется медь в паре с медно-никелевым сплавом (99,4 % Сu + 0,6 % Ni). Эти провода в паре между собой до 100°С развивают такую же ТЭДС, что и платинородий-платиновая термопара"


    Итого.

    Если используется так скажем настоящий компенсационный кабель, то замерять надо у клемм прибора, т.к. он является реальным продолжением термопары.
    Ура. А то я уже думал, что мы 10 лет неправильно измеряем температуру!

    Чтобы IVM много не выступал, я у него спрошу почему для термопар типа ТПР компенсационный провод не нужен. Я ответ знаю, а знаешь ли ты? ))
    Последний раз редактировалось Doomnik; 01.08.2023 в 23:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Я всегда готов подвергнуть сомнению свою точку зрения. Я всегда думал, что роль компенсационного кабеля только в том, чтобы не создавать паразитное термоЭДС в месте контакта с реальной термопарой.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lebedev Посмотреть сообщение
    Я всегда готов подвергнуть сомнению свою точку зрения. Я всегда думал, что роль компенсационного кабеля только в том, чтобы не создавать паразитное термоЭДС в месте контакта с реальной термопарой.
    Что же поколебало вашу точку зрения? Доказательство теоремы Пуанкаре или то, что был найден бозон Хиггса? А может существование кварк-глюонной плазмы?

  9. #9

    По умолчанию

    Увы, не нашел где еще можно спросить по термопарам, спрошу тут.
    Изначальные условия: имеем китайский двухканальный измеритель температуры STC-3008 с двумя же термопарами NТC 3950 10K (взято из описания к прибору, насколько я понял это термопара К типа с сопротивлением 10 килоОм, но это мои догадки). Этот девайс будет потом своими исполнительными клеммами подключаться к недельному таймеру Овен УТ1, но это сейчас неважно.
    Измеряемая среда: температура воздуха "за бортом" и "внутри" помещения при нормальном атмосферном давлении, суммарный диапазон примерно от -30 до +50 градусов старины Цельсия. желаемая точность +-1 град.
    Проблема в том, что длина термопар всего 1м. А мне для нормального расположения датчиков нужны термопары 3 и 5м (для улицы и помещения соответственно). Что за провода использовали китайцы я не знаю, по виду просто провода. Даже не факт, что они медные.
    Вопрос: можно ли нарастить длину проводов, просто тупо перекусив и впаяв кусок медного провода ВВГП 2х0,75 нужной длины? Насколько сильно повлияет этот вандализм на точность показаний термопары при таких условиях? Просто везде, где я читал про удлинение проводов везде разговор идет про температуры выше 800 Цельсиев, где уже и куча других факторов влияет на точность показаний.
    Я понимаю, что вопрос этот не совсем про продукцию фирмы Овен, но спросить мне больше негде, а тут вроде бы профильная тематика, да и термопары они и в Африке термопары.

    Попутный вопрос: надо ли как-то экранировать такую термопару, если предполагается, что провода пойдут мимо (и рядом) проводов сетевых трехфазных проводов? Допустимо ли такой экран заземлять на общую систему заземления мастерской (индивидуальная, трехштыревая, на нее заземлены все однофазные и трехфазные розетки)
    Последний раз редактировалось Феанор; 30.09.2024 в 18:22.

  10. #10

    По умолчанию

    Странно, написали сюда столько букв, а забить в поиск "NТC 3950 10K" и почитать - поленились.
    Надставляйте любым медным проводом, точность не пострадает.
    По помехам - как повезёт, пробуйте

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10