    В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,530

    По умолчанию

    luckyrin это соединение с обратной связью. Одна из кнопок на панели инструментов, делает связь с задержкой на цикл.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AJR Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?
    Вы бы написали сколько это в цифрах. Включён ли фильтр в настройках входа. Что по другим входам ? Есть ли рядом частотники?
    А так же скрины как настроен вход, какой датчик и схема подключения. А так же не используете ли в программе макрос типа PT100, PT1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2023 в 11:22.

  5. #5

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AJR Посмотреть сообщение
    IMG_20230924_112837.jpg настойки
    А что у вас от 8 до 16 скачет? Судя по настройкам показание должно скакать в районе 50

  7. #7

    По умолчанию

    Сорри. Я позже поменял границы и выложил. Да в районе 50. С датчиком сопротивления также скачет. Температура плюс минус два градуса прыгает

  8. #8

    По умолчанию

    При установки задатчиком 12 мА скачет от 8 до 16. Датчики пд новые и разные. Макросов нет. Самое интересное, если использовать внутренний аккум задатчик, то показания не скачет. Все 8 входов так

  9. #9

    По умолчанию

    Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.10.2023 в 01:16.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
    Добрый день, попробуйте вернуть адресацию обратно на 16. Все тесты прибора проходят на 16 адресе точно, с ним не должно возникать проблем. Если у Вас связь так и не наладится на 16 адресе , то не могли бы Вы выслать нам на почту support@owen.ru ваш проект для тестирования данной проблемы?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

Страница 49 из 56 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •