  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Подключаю ТРМ 212 через AC4 к OPC серверу по Modbus-RTU. В OPC-сервере устройство выбрано из шаблона, настройки на приборе и сервере одинаковые. Выходит ошибка нет ответа от устройства. Уже пытаю второй прибор, AC-4 рабочий так как с ПР200 работает нормально. В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    можно где-нибудь посмотреть как настроить ОВЕН OPC сервер для подключения к СКАДА СИМП ЛАЙТ модулей дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110? Скада работает в режиме счетчика сигналов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Установил сегодня сервер но в работе не проверял завтра протестирую. Что могу сказать, вам не ключ лицензию делать надо а свой протокол ОВЕН возрождать и модернизировать под качественный производительный сервер и как вариант сделать его в железе под сеть, да и веб прикрутить для просмотра архивируемой базы данных.
    А модбаз в сервере не нужен, пускай им модикон занимается. Пора ОВЕНУ заниматься своей маркой и повышать качество. ОРС сервер разумеется должен быть бесплатный как у всех крупных брендов. Пользователю, что нужно, чтоб связь отличная была, опрос быстрый был а каким протоколом пользоваться по барабану, главное чтоб работало надежно.
    Спасибо за ценный комментарий. По поводу протокола ОВЕН мы пока думаем, что с ним делать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazhator Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Маргарита!
    Подскажите, МВА8 не работает с новым сервером если в узле задать МВ110-8А?
    OPM таким образом отлично работает (хотя в конфигурации МВА8 нет, есть МВ110-8А ) а сервер не хочет.
    К ПК подключен один МВА8 через АС4 в тесте на столе.
    Конфигуратор и ОРМ работают через тот же порт, а OPC-сервер все по нулям.
    Добрый день!
    В ОРМ есть шаблон МВА8:
    2018-04-27_14-17-26.jpg
    ОРМ работает по протоколу ОВЕН. В ОРС-сервере Вы добавили прибор по протоколу Modbus.
    Чтобы опрашивать прибор по протоколу Modbus, Вам нужно в конфигураторе установить тип протокола, записать изменения, закрыть конфигуратор, перезагрузить прибор по питанию, потом запустить ОРС-сервер на опрос.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей28 Посмотреть сообщение
    снова проблема с сервером. сервер работает обмен идет, программы клиенты не видят сервер, в чем дело??
    Судя по всему, у Вас ОРС-сервер в процессе установки не зарегистрировался в реестре. Можно попробовать зарегистрировать его вручную.
    Для этого надо запустить ОРС-сервер с ключем -RegServer
    Это можно сделать так:
    1. Запустить командную строку с правами администратора. (cmd.exe)
    2. Перейти в папку установки ОРС (cd C:\Program Files\OWEN\Owen OPC Server)
    2. Запустить приложение с ключем. Команда OPCNet.exe -RegServer
    3. Перезагрузить ПК и проверить в ОРС клиенте.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 44 из 44 ПерваяПервая ... 34424344

Похожие темы

  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •