Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 105

Тема: Беседы с Domosed'ом

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Вы с каким ОРС сервером работаете? У вас есть штатный, бесплатный или нужно покупать? Какой самый ходовой, удобный?
    Работаю со всеми, но ничего не покупал, мне это не нужно по работе. Многие скады имеют встроенный ОРС сервер.

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    иначе не будешь уверенным в программе. Типа демо версии, которая перезагружается каждые 1-2 часа. Подскажите это так или нет?
    Странные вы вопросы задаёте, это надо спрашивать у представителей Овен и разработчиков Codesys. Мы тут пользователи все.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 15:27.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Работаю со всеми, но ничего не покупал, мне это не нужно по работе. Многие скады имеют встроенный ОРС сервер.


    Странные вы вопросы задаёте, это надо спрашивать у представителей Овен. Мы тут пользователи все.
    Понятно, я думал вы в теме. Тогда дальше пойдем. Нужна условно бесплатная СКАДА, ну до пустим на 5-50 тегов. Подскажите. Чтоб быстро поставил и работаем.
    Очень давно пользовались Модсканом 32.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Понятно, я думал вы в теме. Тогда дальше пойдем. Нужна условно бесплатная СКАДА, ну до пустим на 5-50 тегов. Подскажите. Чтоб быстро поставил и работаем.
    Очень давно пользовались Модсканом 32.
    Если вы не работали со скадами, то одна из простейших, SimpLight, первый проект с нуля у меня занял пару часов вместе с просмотром видео.
    Бестплатная версия на 32 тега. Встроенный модбас и ТСР сервер.
    https://simplight.ru

    Если что, тут есть скрины и обсуждение по Симп лайт и даже пример
    https://owen.ru/forum/showthread.php...24&page=13#129
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 17:49.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, где быстро посмотреть пример, как быстро настроить и сконфигурировать стандартными средствами СПК107 и Мх110, (аналоговые входа Мх110-8А, Модбас RTU).
    И допустим там была бы прога в 1-2 строки (сигнал REAL) для быстрого понимания (работу по шаблону не предлагать). И еще где посмотреть перевод по Модбасу. Т.е. диапазон СПК (ПЛК) допустим восьмеричный, а диапазон адресов Modbus (дес.). А то что-то я запутался в интерфейсе CODESYS.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Адресация Модбас начинается с 0 или 1 у СПК107 и Мх110?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 09.10.2024 в 16:43.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, где быстро посмотреть пример, как быстро настроить и сконфигурировать стандартными средствами СПК107 и Мх110, (аналоговые входа Мх110-8А, Модбас RTU).
    И допустим там была бы прога в 1-2 строки (сигнал REAL) для быстрого понимания (работу по шаблону не предлагать). И еще где посмотреть перевод по Модбасу. Т.е. диапазон СПК (ПЛК) допустим восьмеричный, а диапазон адресов Modbus (дес.). А то что-то я запутался в интерфейсе CODESYS.
    Что там смотреть, добавляете Модбас Матера и модбас слейв с настройками вашего модуля, в нем чтение функцией 03, скрин 1 Массив в слейве.jpg
    для Мх110-8А, начиная с 0 адреса, длина 48 регистров. Это всё берётся из руководства на модуль, с адресами Модбас.
    Адреса можно ставить десятичные, программа сама переводит в HEX. А вообще, всё переводится калькулятором Винды без проблем.
    Объявляете массив в программе, например ai : ARRAY[0..47] OF WORD; и присваиваете его в соотнесении переменных. 2 скрин 1 Массив с модуля.jpg
    Не забудьте поставить Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
    И читаете всё с модуля массивом, все данные за 1 раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 10:07.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте! Работа с модулем аналоговых входов Мх110-8А.

    В документе CODESYS V3.5 “Настройка обмена по протоколу Modbus”, стр. 66 (п. 4.8 Преобразование данных для передачи по Modbus) есть два базовых способа для преобразований: объединения и указатели.

    1. Правильно понимаю, что чаще используют способ объединения? Преобразование через указатели (поинтер), редко. Вы не рекомендуете.
    2. Стоит ли в данном (способ объединения) использовать объединения через добавленный объект DUT? Т.е. вы всегда так начинаете работать через DUT или есть проще вариант? А этот способ чаще всего*используется?
    Я сейчас пытаюсь оценить время для изменения проги, перейти из шаблонов в стандартные средства конфигурирования. Это время.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 10.10.2024 в 13:47.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что там смотреть, добавляете Модбас Матера и модбас слейв с настройками вашего модуля, в нем чтение функцией 03, скрин 1 Массив в слейве.jpg
    для Мх110-8А, начиная с 0 адреса, длина 48 регистров. Это всё берётся из руководства на модуль, с адресами Модбас.
    Адреса можно ставить десятичные, программа сама переводит в HEX. А вообще, всё переводится калькулятором Винды без проблем.
    Объявляете массив в программе, например ai : ARRAY[0..47] OF WORD; и присваиваете его в соотнесении переменных. 2 скрин 1 Массив с модуля.jpg
    Не забудьте поставить Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
    И читаете всё с модуля массивом, все данные за 1 раз.
    Почему длина 48 регистров, а не как в примерах по два регистра везде?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Почему длина 48 регистров, а не как в примерах по два регистра везде?
    Потому, что там читается каждый REAL (2 регистра), каждый статус и циклическое время по отдельности. 5 параметров* 8 каналов =40 параметров,
    ровно в 40 раз медленнее, чем я вам предлагаю, читать всё Группой за один раз и брать нужное.
    Например 1 канал
    ai[0]; положение точки
    ai[1]; целое значение без смещения
    ai[2]; статус
    ai[3]; цикл. время
    ai[4]; и ai[5]; собрать REAL правильно поставив регистры. И так далее с остальными каналами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 14:51.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Еще один момент, как вы аналоговые сигналы (4-20мА, температуру и т.д.) подготавливаете для достоверности и далее для борьбой допустим с помехой? Регулирования нет. Процессы не быстрые. Но все же. Т.е. сейчас сразу параметр привязываю к графическим примитивам. Допустим брать 3 и 5 замера подряд (3-5 скан циклов, обязательно нечетное число) потом складывать и делить на 3 или 5. Далее это число (усредненное) уже использовать далее. Убираю помеху, смотрю скорость нарастания данного параметра (вроде первая производная - скорость). Если допустим одно значение из 3-х (5-и) подряд значений, допустим больше (меньше) на 10% (грубо) чем 2 остальных из 3-х (или 4 из 5), то брать предыдущее значение для расчета. Так вот вопрос: сколько вы берете значений для такого усреднения, грубо. Ведь и всякие всплески, наводки могут быть. Понятно если это регулирование, то там нужно знать хорошо тех. процесс, с технологами советоваться или тех. задание. Ведь могут и минуты быть, допустим 3-х минутки, 5-и минутки в зависимости от тех.процесса для регулирования.
    Переходные процессы, инерционность объекта (чем больше масса, тем больше инерционность).

Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя