В нашем случае ровно такая же проблема. Управление фрамугами без позиционирования неэффективно, а если что-то аппаратно придумывать - дорого
https://fast-project.ru/projects/sma...eenhouses.html
В нашем случае ровно такая же проблема. Управление фрамугами без позиционирования неэффективно, а если что-то аппаратно придумывать - дорого
https://fast-project.ru/projects/sma...eenhouses.html
Последний раз редактировалось krollcbas; 16.04.2023 в 20:22.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Провода придётся тащить. Если у форточки только два положения - открыта/закрыта, то достаточно сигналов концевиков. Либо напряжений с обмоток двигателя. Никакие энкодеры и потенциометы не нужны. Кстати, потенциометр за 20 тыс. золотой, что ли? Покупали для датчика положения воздушной заслонки горелки потенциометр Сименс, и то 10 тыс. содрали.
Выдаём сигнал на закрытие, засекаем время и ждём сигнала подтверждения. Не пришёл вовремя - авария.
Добрый день, получилось высчитывать время работы пускателей туда и обратно, но клацает постоянно пускатели, часто рубит автомат на двигатель.
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Поставьте таймер на открытие, скорость ветра упала - привод на открытие с задержкой. А вот на закрытие немедленно. Реже щёлкать будет. Калибровку по концевикам. Люф при реверсе тоже учитывать надо .
"скорость ветра упала - привод на открытие с задержкой. А вот на закрытие немедленно" - так и работает.
Доброго времени, я помню лежал где то тут для примера кусочек проекта, а теперь его нет. Просто я брал (украл) логику управления с экрана, красиво и понятно было. Эх, знал бы, сохранил бы. А нет информации по развитию или у кого остались на ПР200?
А что, кстати с проектом, тормознулось всё?
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Контроллер на моем объекте. В ноябре сниму, загружу новую версию, проверю на стенде и выложу проект Spk и проект Pr200 (связанный с Spk), что нужно Севастополю.
Последний раз редактировалось valkv; 30.10.2023 в 19:54.
А новые фишки внедрили какие-нибудь, или все пока по описанию??
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Этот внешний WatchDog подключается на выход контроллера с открытым коллектором. Периодические импульсы на выходе контроллера держат его в включенном состоянии. Он подает питание на исполнительные реле. Первую ножку оптрона отсоединить от платы. При пропадании связи с контроллером, управление переходит в местный режим. Этот контроллер Wp8028 не сбрасывает управление при потере связи.
Последний раз редактировалось valkv; 01.12.2023 в 14:13.