Сообщение от
Doomnik
Я Вам задаю простой вопрос и жду адекватный ответ.
Я могу конструктивно ответить, а Вы нет. Кому надо биться о стенку?
Я думал, что температура холодных концов всегда измеряется у клемм измерительного прибора, но пообщавшись на форуме я думаю следующее:
1. Если наш компенсационный провод сделан из того же материала, что и термопара, то температура холодные концов измеряется у клемм прибора, т.к. мы просто удлинили термопару.
2. Если наш компенсационный провод сделан не из того же материала, что и термопара, то температура холодных концов измеряется в месте соединения термопары и компенсационного провада, т.к. мы, если можно так сказать, удлинили клеммы прибора.
IVM утверждал, что при любых раскладах температура холодных концов измеряется у клемм прибора. Это не вяжется с тем, что я написал в пунтке 2.
Вот я жду чтобы он меня грамотно переубедил.
Что хотите конкретно Вы я не понимаю.
PS паразитные термоЭДС это хорошо, но мы предполагаем, что их значение ничтожно мало.