Здраствуйте, у меня вопрос можно ли подключить нпт 3.00.1.2 что бы отображались его данные в owen logic через пр100, если можно то как ?
данные температуры что они отображались в owen logic , модификация пр 100-24.0804.03.1
вход настроил а как вывести данные ?
Да. Но в таком случае он Вам покажет не температуру,а напряжение на вводе. Если ввод настроен на напряжение.
Как вариант. Из "Менеджера компонентов" можно использовать макрос "Scale".2024-07-29_15-07-56.png
Не ругаться. "Опытный образец" для работы с "Облаком".
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 15:14.
Попробуйте так
Нижнее 4
Верхнее 20
Насколько помнится значение должно быть неотрицательное. Это "рамки" тока,а не температуры в пределах от -200 до +200 градусов.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 16:30.
Ввод 4-20 Но милли Ампер.Константы принимайте в миллиАмперах
Max Q и Min Q- это и есть те пределы температуры,в которых работает Ваш датчик.