ваши предложения озвучены в марте, но работаем с тем что есть.
Вопрос был в другом, хорошо ли вводить в алгоритм проекта OwenLogic поправочные корректора на полученные со входа значения? Или есть другие более правильные предусмотренные для этого "инструменты", кроме юстировки (за неимением прибора за 30 тыс руб,
дешевле не нашел, по хорошему и для ТС для комплекции надо наверно еще столько)?
На что и каким образом влияют значения в свойствах входов ниж и верхняя границы измерений (масштабирование шкалы измерения - крайние уровни входного сигнала датчика)? Вопрос возник потому что измеряемое физические значения на входе -50+50 мВ, измеряемые данные по паспорту ТП -40+250 °С (связано скорее не с ТП а в использованных других материалах: в головке магниты, клей, изоляция и т.п.), по гост ТП тха -200+1200 °С, а сейчас значения по умолчанию выставлены 0 и 1 и измеренных показаниях нет таких кратных отличий от приведенных цифр (1, 50 мВ, 250 или 1200 °С). В руководстве написано лишь внести заначения предоставленные производителем. Изменил на -40 и +250, на показания никак не повлияло. Пока, использую корректор на входные значения t*0,93. Завтра более точно льдом и кипятком буду выставлять)