Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно подключить сетевую переменную для изменения уставки в таймерах( TON) ????
или чтобы можно было с ПР200 кнопками поменять уставку в таймере!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно подключить сетевую переменную для изменения уставки в таймерах( TON) ????
или чтобы можно было с ПР200 кнопками поменять уставку в таймере!!!
Уставки таймеров задаются в mc через блок Write to FB, можно изменять с экрана и по сети, если использовать макрос SelChgI из базы, значение уставки будет равно переменной которая изменилась последней, а дальше в зависимости от диапазона уставок задаете либо в сек, либо в мс, либо в мин. соответственно домножая значение так, чтобы в таймер поступали мс.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ