Цитата Сообщение от Fox-spd Посмотреть сообщение
Прошу помощи. Мною написан алгоритм управления котлом, при симуляции и на пр200 все работает, но при выключении питания на пр и последующем его запуске прибор включается но алгоритм не запускается. Алгоритм запускается по кнопке пуск выходная переменная которой назначена энергонезависимой. Прошу совета как сделать чтобы при откл. питания и его появлении алгоритм запускался сам. Спасибо всем откликнувшимся.
Вероятно Вы используете RS-триггер из ОЛ, он не обладает энергонезависимостью.
Может лучше Вам поставить тумблер вместо кнопок, хотя бы временно, пока не разберётесь с энергонезависимыми RS-триггерами, а то систему отопления разморозите и себя заморозите, короче, думаю тумблер решит ваши проблемы на ближайшую перспективу!