Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 555

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt mega.txt (660 байт, Просмотров: 16)

  2. #2

    По умолчанию

    Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?

  3. #3

    По умолчанию

    На данный момент это не поддержано.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть вопрос:
    ПЛК110-30 MS4d
    прошивка 5562
    Мастерскада 1.2.9
    Прошивка модуля МВ210-101 - обновлена до версии 1.0

    Настраиваю обмен с МВ210-101

    В протоколах я вижу вход МВ210-101, вижу все параметры, но при попытке драг-н-дропом перетянуть новый параметр на Value параметр входа, получаю ошибку:
    Ошибка: Присвоение из Система.PLC110_30 1.Протоколы.Modbus TCP.Модуль Modbus TCP (analog).AI 1.Вход.Value : Не найден ключ: Вход_ID_61616 Источник: Система.PLC110_30 1.Параметры.xWater_InputTank_Level Детали:

    05-30 13:43:18.619 [5] . Не найден протокол c идентификатором , 0,
    Что я делаю не так? до обновления исполнительной среды - работало.

    2020-05-30 17_53_50.zip
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 30.05.2020 в 19:08.

  5. #5

    По умолчанию

    Апдейт:
    Сменил тип данных входа на МЭ210-701 с "SYSTEM_LREAL_PARAM" на LREAL соответственно потерял время и статус, но да они не так важны (пока)

    ОДНАКО: при установлении связи между параметром и входом - значение входа не передается на параметр

    anydesk00001.png

    Апдейт 2:
    когда привязываю вход напрямую к элементу визуализации - всё пашет
    цепочка: вход-параметр-визуализация - не срабатывает
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 31.05.2020 в 17:31.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Работают ли такие варианты :
    ПЛК110-30 MS4D

    1) RS485-1 - модем(выход в интернет) , RS485-2 - slave устройства и ethernet - slave устройства
    2) RS485-1 - модем(выход в интернет), RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    3) ethernet - модем или роутер(выход в интернет), RS485-1 - master, RS485-2 - slave устройства
    4) RS232 - модем , RS485-1 - slave устройства,RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    Последний раз редактировалось nnnn1; 01.06.2020 в 09:35.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    г.Воскресенск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Лукин Посмотреть сообщение
    Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?
    Подключиться по RS232 с помощью Putty
    логин root
    пароль пустой

    дальше по инструкции (страница 82)

    Ввести команду: vi /etc/network.conf

    a) Нажать клавишу I;
    b) Изменить IP-адрес ПЛК;
    c) Нажать клавишу ESC.

    Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);

    Перезагрузить ПЛК командой reboot.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    возможно ли на ПЛК110-MS4 [M02] зайти по url на разные страницы визуализации? Если да, то какие это адреса или где они задаются?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Привет всем!
    Не могу догнать как с арм мастерскада 4д(диспетчерская) достучатся до переменных в программе плк110-ms4?
    может кто то подскажет или намекнет куда копать?
    программа на плк уже написана с визуализацией, теперь стоит задача управлять плк еще с диспетчерского пункта.
    связь организована с белым IP.
    программируем не программируемое

Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •