Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 563

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #361

    По умолчанию

    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

  2. #362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?
    Нет, при возможности попробую.

  3. #363

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

  4. #364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?
    Добрый день.
    Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.

  5. #365

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?

  6. #366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
    Добрый день!
    В ПЛК110 с рантаймом MS4D уже есть поддержка OwenCloud. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, вас отправят инструкцию по подключению. Почта: support@owen.ru

  7. #367
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию Часы ПЛК

    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?

  8. #368

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?
    подайте команду hwclock -w
    походу дела MS4 устанавливает системное время date.
    а при загрузке выгружается аппаратное время hwclock , запитанное от батарейки

  9. #369

    По умолчанию

    Добрый день. Пробовал ли кто-нибудь работать с ФБ COMPort и COMPortByte из MasterSCADA 4D версии 1.2.6. Никак не могу добиться подключения ФБ к COM порту

  10. #370

    По умолчанию

    Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4