Страница 354 из 408 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4836

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ПР103. Подскажите, работает ли на ОЛ в режиме симуляции чтение значений по RS485?
    Нет, работа по интерфейсам не эмулируется

  2. #2
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    Снимок экрана 2025-08-07 164823.png
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    Снимок экрана 2025-08-07 164823.png
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
    Вот сюда гляньте
    Безымянный.png
    Сразу получаете данные в виде температуры

  4. #4
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот сюда гляньте
    Безымянный.png
    Надо же, в отдельный раздел засунули, не заметил, спасибо! )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
    Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
    Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.

    Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
    Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.

    Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.
    На скрине, состояния Аналоговых входов, создать переменную и читать статус 1 Состояния входов.jpg
    Не надо никаких макросов и 0-300 Ком

  7. #7

    По умолчанию

    У меня в практике происходят смены моделей с ПР200 на ПР205 и обратно.
    Поэтому стараюсь использовать "общие" для этих моделей решения - и измерения и ПИД.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.

    P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.
    О точности двухпроводного подключения ТПС у меня нет иллюзий, поэтому несмотря на дополнительную заводскую коррекцию измерений в режиме Pt1000 - считаю допустимым пренебрегать этим советом.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
    1. Настроить этот вход:
    - аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
    - измерение сопротивлений
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624

    2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.08.2025 в 11:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    1. Настроить этот вход:
    - аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
    - измерение сопротивлений
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624

    2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
    Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100

Страница 354 из 408 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •