Всем привет!
ПР225, конфигурирую аналоговый вход
Снимок экрана 2025-08-07 164823.png
1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
Вот сюда гляньте
Безымянный.png
Сразу получаете данные в виде температуры
Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.
Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.
На скрине, состояния Аналоговых входов, создать переменную и читать статус 1 Состояния входов.jpg
Не надо никаких макросов и 0-300 Ком
У меня в практике происходят смены моделей с ПР200 на ПР205 и обратно.
Поэтому стараюсь использовать "общие" для этих моделей решения - и измерения и ПИД.
О точности двухпроводного подключения ТПС у меня нет иллюзий, поэтому несмотря на дополнительную заводскую коррекцию измерений в режиме Pt1000 - считаю допустимым пренебрегать этим советом.
Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
1. Настроить этот вход:
- аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
- измерение сопротивлений
https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624
2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
Последний раз редактировалось FPavel; 16.08.2025 в 11:06.