Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Здравствуйте.
Я использую Новый Овен OPC-сервер для опроса группы контроллеров ПЛК 100-220.Р-М.
В Ч.А.В.О. написано, что при частых ошибках опроса, нужно задать паузу между запросами. Я поставил 20 мс, но ситуация не поменялась, ошибок очень много.
Возможно из опыта Вам известно, какую паузу между запросами установить именно для ПЛК 100-220.Р-М? Контролеров 66 штук, объединены в 9 сетей по RS-485.
Подключение к ПК с OPC-сервером по ethernet через moxa nport 5232 в режиме RealCOM(виртуальные COM-порты).
А опрашивать прибор и посылать данные в Cloud Owen можно?
Хотелось бы иметь возможность удаленно зайти на ПК с ОРС сервером и, при необходиомсти, поменять программу.
С функционалом OwenCloud можно ознакомиться здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231494
Если в приборе поддержан протокол Modbus RTU/ASCII, то можно.
Наш ОРС-сервер работает с OwenCloud. Пользователи могут с помощью ОРС-сервера передавать в SCADA-системы значения со своих устройств через облако.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Доброго времени.
Вопрос такой - как в ОРС сервере настроить транзит ТЕГов с узла на узел?
Например узел 1 опрашивает несколько ТРМ32, узел 2 связан с OwenCloud.
Требуется пересылать данные между узлами 1 и 2 , это возможно?
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Жаль.
Вроде несложная функция - один ТЭГ в другой значение параметра передает..