Спасибо Юрий. Получилось так. Проверено работает. Кстати в примере переменные R29...R31 отображаются как R0...R3 глюк при переназначении. Переменные надо перевставить.
Спасибо Юрий. Получилось так. Проверено работает. Кстати в примере переменные R29...R31 отображаются как R0...R3 глюк при переназначении. Переменные надо перевставить.
Петра , ваше вариант работает!Снимок_2017_09_14_16_30_34_511.png. Я соеденил выходы как указано цветными линиями Выходы.jpg все работает, но поначалу вместо прямых соединений я использова теже булевые переменные но сделал их входнымиПеременные.jpg. Те я ипользовал выходные переменные и входные с одноименным названием и ничего не работало Выходные изминяли своё значение а входные с одноименным названием не изменялись. Только после этого я удалил входные переменные и соединил связи на прямую. Скажите как соеденитьвход блока с входом другого блока при помощи переменных, чтобы не тянуть связи через всю схему если эти блоки размещены на холсте далеко друг от друга? Заранее спасибо
Понял, спасибо, работает.
Подскажите, можно как-то осуществить обмен данными между ПР200 и Raspberry PI? ПР-200 управляет котлами а Raspberry домом. Хотелось бы понять как их можно соединить на аппаратном уровне между собой и как передавать данные. Вообще такое возможно?
В ПР200 есть интерфейс RS485.Если поставите или уже есть в резберри такой же интерфейс ,то их можно соединить по оному протоколу модбас рту.
электронщик до мозга костей и не только
Я правильно понимаю, после прочтения сообщения, что мне необходимо какое-то устройство которое сконвертирует RS485 ПР200 в ethernet?
И правильно я понимаю что для обмена используется FB в овен?
Можно просто вместо платы RS485 поставить плату езернет для пр200 http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
в ОЛ все настройки прибора делаются для RS485
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите, есть какой-то доступный для понимания материал как работать с RS485 по протоколу modbus? Мне дали комнатный термостат с modbus и что-то мозгов не хватает понять как его состыковать с ПР200.
http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus.zip внутри есть описание и пример, попробуйте адаптировать, так же в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978много примеров.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/