Вообще-то широковещательный(по адресу "0") запрос лучше не применять, приборы на него не отвечают и непонятно будет записались данные или нет!
Вообще-то широковещательный(по адресу "0") запрос лучше не применять, приборы на него не отвечают и непонятно будет записались данные или нет!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ну вообще то в пр в режиме мастера нулевой адрес и не прописать
Если это так, это говорит лишь о том, что в режиме мастера ПР не поддерживает широковещательный запрос!
В данном случае ПР выступает в режиме подчинённого устройства, это, как говорят, две большие разницы, короче, это ещё не говорит о том что в режиме слейв, ПР не поддерживает широковещательный запрос, хотя аналогия напрашивается!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У меня только один вопрос - чего вы широковещательным запросом хотите в них записать?
Возможно ли подключить температурный датчик к данному ПР? В руководстве написано, что подключение 4-20мА или 0-10В. Так вот, можно ли с помощью 0-10В как то подключить датчик PT1000 или тот жен NTC10kOm?
Вам надо было ПР 102 покупать, он поддерживает оба датчика.
Для ПР 100 можно приобрести нормирующий преобразователь типа НПТ-2, НПТ-3, датчик PT1000, выход – 4…20 мА. https://owen.ru/product/npt Или НПТ-1 но дороже.
Датчик NTC10kOm только колхозом из резисторов и мерить напряжение. Естественно придётся сделать градуировку.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 14:18.
у ПР100 нет входов для измерения сопротивления. только унифицированные сигналы 0-10 в или 4-20 мА
Можно ли к реле ПР100-230.1208.01.1 (230 вольт) подключать индуктивные датчики ВБИ-М18-76В-1251-Л (переменный ток 220 В, двухпроводная схема)? В паспорте на индуктивный датчик указан минимальный ток нагрузки - не менее 5мА. В руководстве на ПР100 указан ток "логической единицы" 0,75…1,5 мА. Значит ли это, что подключить датчик напрямую к входу не получится? Если да, то каким недорогим способом можно это сделать?
Включить параллельно входу ПР резистор, обеспечивающий при 220 В >5 мА, а при остаточном токе ВБИ <3 мА - менее 164 В порогового у входа ДФ (лучше измерить у него действительное пороговое напряжение).
По первому условию это 220/5=44 кОм, по второму 164/3=54 кОм, выбираем наименьшее ближайшее стандартное = 43 кОм.
При 220 В на нём будет выделяться мощность 220*220/43=1.125 Вт, резистор должен быть хотя бы на 2 Вт, какой-нибудь такой.
Если их будет много - разместить отдельно в вентилируемом пространстве.
Удалили пост, зря...
Поржал )
ЗЫ. надо еще символов.