Страница 302 из 364 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3635

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3011
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Спасибо, kondor3000!
    У меня ПЛК200-04-CS.
    R_Trig я использую.
    Подскажите пожалуйста (я новичок), как организовать передачу событий на счётчик.

  2. #3012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Уважаемые Администраторы и форумчане!
    Прошу оказать посильную помощь в поиске подхода к решению моей задачи!
    Имеется устройство, состоящее из двух индукционных датчиков с цифровым выходом.
    Оно должно находиться в режиме ожидания события появления металлического предмета (колеса).
    Как только событие произошло, должен подключиться программный комплекс его обработки.
    Необходимо зафиксировать факт появления события, определить скорость движения и подсчитать количество проходящих элементов.
    Сложность (для меня) состоит в организации ожидания и запуска программного комплекса при появлении события.
    И ещё бОльшая сложность в вычислении скорости.
    Пытался обрабатывать сигналы от датчиков с помощью переключателя RS и дальнейшей фиксации времени с помощью таймера с задержкой включения TON (см. рисунок).
    Но при скорости порядка 25 м/с таймер фиксирует время запаздывания срабатывания датчиков порядка 7 мс (нарастающей цифрой 0 - 7), а функция обработки и пересчёта времени в скорость не принимает даже эти величины,
    хотя требуются ещё бОльшие скорости.
    Прошу поделиться своими знаниями, опытом и подсказать возможные пути решения.Вложение 67136
    Даже с учётом выбранного плк вы пишете задачу, для него не соответствующую. Ищите контроллеры с прерываниями, аппаратными счетчиками и т.д.

  3. #3013

    По умолчанию

    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.

  4. #3014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
    Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    И лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 14:14.

  5. #3015
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
    ПРМ-2 не поддерживает данный тип датчика, надо было бы ПРМ-3 приобретать:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    И, макросы там не нужны, в смысле, для получения температуры датчика.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3016

    По умолчанию

    ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.

  7. #3017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрийТ69 Посмотреть сообщение
    ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.
    лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
    Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270

  8. #3018
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрийТ69 Посмотреть сообщение
    ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.
    Прям сезонное обострение.
    Погрешность аналогового входа в режиме сопротивления может достигать 20 Ом, вот и смотрите

  9. #3019

    По умолчанию

    Добрый день! Я полный новичок и никак не могу разобраться в вопросе. Как передать (присвоить) значения нескольких переменных из функции ST в основную схему (логику) на пр200?

  10. #3020
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,713

    По умолчанию

    никак, у функции на ST всего один выход. В этот выход можно упаковать несколько переменных и в логике распаковать. Количество переменных зависит от их размера и сколько их поместится в 32 бита.

    У функций в принципе один выход, вроде во всех реализациях, не только на ПР. Ждите когда сделают FB на ST для ПР

Страница 302 из 364 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •