Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 2028293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
    Почему опечатка? Тут в ms, там в mks.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Почему опечатка? Тут в ms, там в mks.
    Вот здесь, стоит в мс? statistic.png
    а то может я вообще не про то говорю?
    здесь ставлю 7500.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вот здесь, стоит в мс? statistic.png
    а то может я вообще не про то говорю?
    здесь ставлю 7500.
    Какие тысячи?!
    У Вас задано мин.время цикла 1 миллисекунда
    Захват-1.png

    А реальное время, в которое укладывается программа, - 7,5 миллисекунд.

    По этому задайте мин.время цикла = 8. Без тысяч!!!
    А еще лучше задайте там 0. Тогда ПЛК сам выберет нужное ему время цикла
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Какие тысячи?!
    У Вас задано мин.время цикла 1 миллисекунда
    Захват-1.png

    А реальное время, в которое укладывается программа, - 7,5 миллисекунд.

    По этому задайте мин.время цикла = 8. Без тысяч!!!
    А еще лучше задайте там 0. Тогда ПЛК сам выберет нужное ему время цикла
    Я тоже так подумал, но..
    у него сейчас стоит 1000, в мс, верно?
    Почему тогда CPU overLoad при 7.5?
    Про 0 кстати да, забыл.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вот здесь, стоит в мс? statistic.png
    а то может я вообще не про то говорю?
    здесь ставлю 7500.
    Возможно и правда опечатка, пробуйте, может быть с этим ПЛК всё что угодно, не помню чтобы мне приходилось тут править на 160ом.
    Кстати у меня есть еще 3й пункт back-up, у вас нет, наверное прошивки\таргеты разные.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Правильный подход - чтение документации)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Правильный подход - чтение документации)
    Это точно!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это не значит что этого никогда не бывает. Было. И было починено. Успешно
    Вторая версия - программа. Ждем ТС.
    Кем почищено?
    Давно известная проблема на старый ПЛК110.
    При включении промаргивают быстрые выхода.
    Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.


    Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Давно известная проблема на старый ПЛК110.
    При включении промаргивают быстрые выхода.
    Несколько раз проверил единственный ПЛК110-20.60.Р-М (выпущен 24 февраля 2016 г., SafeValue Ch1...= False). Описанного не заметил. После загорания РАБОТА могут кратковременно сработать несколько первых выходов (с лампочками). Впечатление - косяки КДС и/или компилятора. В будущем, видимо, придётся страховаться общеизвестным способом - программу начинать с 999.PNG Чего и ТС-у рекомендую попробовать...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 07:15.

Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 2028293031 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •