очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Вот здесь, стоит в мс? statistic.png
а то может я вообще не про то говорю?
здесь ставлю 7500.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Какие тысячи?!
У Вас задано мин.время цикла 1 миллисекунда
Захват-1.png
А реальное время, в которое укладывается программа, - 7,5 миллисекунд.
По этому задайте мин.время цикла = 8. Без тысяч!!!
А еще лучше задайте там 0. Тогда ПЛК сам выберет нужное ему время цикла
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Правильный подход - чтение документации)
Кем почищено?
Давно известная проблема на старый ПЛК110.
При включении промаргивают быстрые выхода.
Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.
Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)
Несколько раз проверил единственный ПЛК110-20.60.Р-М (выпущен 24 февраля 2016 г., SafeValue Ch1...= False). Описанного не заметил. После загорания РАБОТА могут кратковременно сработать несколько первых выходов (с лампочками). Впечатление - косяки КДС и/или компилятора. В будущем, видимо, придётся страховаться общеизвестным способом - программу начинать с 999.PNG Чего и ТС-у рекомендую попробовать...
Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 07:15.