Это вопрос больше к Овену, ибо такие примитивные преобразования просто обязаны быть в базовом функционале среды, что бы пользователям не приходилось городить мегатонны велосипедов.
Во тут написали. Все вроде правильно, но все не по делу. я фотку присылал, у меня на экране ЧАСТОТНИКА показывает ТОЖЕ САМОЕ, что я получаю в ПР205 из частотника по модбасу. Преобразования не при чем!
Что вы прицепились за эти преобразования? Есть что сказать, что не так с параметром в самом частотнике?
А чему удивляться? Отрицательные значения могут иметь мощность, момент, в некоторых случаях выходная частота. Температуру не делают отрицательной потому что условия эксплуатации обычно при плюсовой температуре. Ну если только частотник не какого-нибудь специального "морозного" исполнения.с чего это отрицательные значения появятся в параметре "мощность" выраженная в процентах от мощности частотника/двигателя?
Частотник с рекуперацией, а двигатель в режиме генератора что ли?
Генераторный режим - да легко. Если двигатель работает на механизм типа "поднят-опустить", либо контролируемый останов, но при коротком времени, либо как у меня на производстве, в многокаскадной протяжке материала с вытяжкой на некоторых участках. У меня часть ПЧ постоянно работают в отрицательной зоне, излишки напряжения на шине сбрасываются на тормозные резисторы.
Судя по предоставленным фото, в вашем случае двигатель практически без нагрузки, ибо 0.4 квт для 7.5 квт моторчика это ни о чем, и могут быть различные флуктуации из за погрешности измерения самим частотником, следовательно возможен заход в отрицательную зону.
Что бы не гадать, надо сделать преобразования любым предложенным выше способом, и можно закрыть вопрос.
Во всех ПЧ, с которыми мне приходилось сталкиваться, любые данные передаются\принимаются в этом формате, даже битовые (да, они упакованы в uint16\word), например статусы состояний\аварий. Вопрос интерпретации.указано ясно тип данных uint16, беззнаковый:
этот параметр в РЭ представлен в %, двигатель у меня подключен 1,1 кВт (ну что же никто не читает внимательно стартовый пост???) двигатель в составе вентилятора центробежного.
при 50 Гц нагрузка номинальная и ток реальный(выходной, который показывает при этом сам частотник) совпадает с паспортным на шилде двигателя, поэтому никакие это не 0,4 кВт, если даже в них считать а более 1 кВт это точно.
хотя мысль интересная, посмотрю что покажет когда подключу реальный 7,5 квт насос, для чего эта система и собирается. Кстати уже поставили на скважину, как пустим, отпишусь.
Да, при эксплуатации двигателя 7,5 кВт при номинальной раскрутке движка (ток соответственно шилдику) показал 7,5 в этом регистре.
так что в руководстве не верно указаны проценты мощности. отображает фактическую мощность в кВт. видимо разработка китайская, неверный перевод.
PS. Офф сервис Овен за это время так и не ответил.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось Schneider; 28.08.2025 в 07:57.
Вот про это я и говорил. Сделайте преобразование, предложенное мной, или Кондором, и будет вам счастье.когда в регистре 65535- на экране показывает -0 (минус ноль)
Все эти параметры не имеют отрицательных значений, либо не заходят в отрицательную зону, поэтому и нет искажений в отображении на экране ПР.Остальные параметры, напряжение, выходной ток двигателя, частота, входное напряжение - все это получается по модбас ВЕРНО