Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    kondor3000
    Я выкладывал свое решение. Нужный ФБ есть в официальном репозитории Овена. Можно сказать это штатное средство.
    Не спорю, может ваше решение лучше, но оно не в официальном репозитории, и вот как обычный программер должен решать эту банальную операцию, которая в других средах делается по щелчку пальцев, штатным функционалом, не лопатя тонны форумов?
    Так и я выложил своё решение, и не вам, а ТС.
    Зачем эта писанина была на 2 страницы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Это вопрос больше к Овену, ибо такие примитивные преобразования просто обязаны быть в базовом функционале среды, что бы пользователям не приходилось городить мегатонны велосипедов.

  3. #3

    По умолчанию

    Во тут написали. Все вроде правильно, но все не по делу. я фотку присылал, у меня на экране ЧАСТОТНИКА показывает ТОЖЕ САМОЕ, что я получаю в ПР205 из частотника по модбасу. Преобразования не при чем!
    Что вы прицепились за эти преобразования? Есть что сказать, что не так с параметром в самом частотнике?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    с чего это отрицательные значения появятся в параметре "мощность" выраженная в процентах от мощности частотника/двигателя?
    Частотник с рекуперацией, а двигатель в режиме генератора что ли?
    А чему удивляться? Отрицательные значения могут иметь мощность, момент, в некоторых случаях выходная частота. Температуру не делают отрицательной потому что условия эксплуатации обычно при плюсовой температуре. Ну если только частотник не какого-нибудь специального "морозного" исполнения.
    Генераторный режим - да легко. Если двигатель работает на механизм типа "поднят-опустить", либо контролируемый останов, но при коротком времени, либо как у меня на производстве, в многокаскадной протяжке материала с вытяжкой на некоторых участках. У меня часть ПЧ постоянно работают в отрицательной зоне, излишки напряжения на шине сбрасываются на тормозные резисторы.
    Судя по предоставленным фото, в вашем случае двигатель практически без нагрузки, ибо 0.4 квт для 7.5 квт моторчика это ни о чем, и могут быть различные флуктуации из за погрешности измерения самим частотником, следовательно возможен заход в отрицательную зону.
    Что бы не гадать, надо сделать преобразования любым предложенным выше способом, и можно закрыть вопрос.
    указано ясно тип данных uint16, беззнаковый:
    Во всех ПЧ, с которыми мне приходилось сталкиваться, любые данные передаются\принимаются в этом формате, даже битовые (да, они упакованы в uint16\word), например статусы состояний\аварий. Вопрос интерпретации.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Судя по предоставленным фото, в вашем случае двигатель практически без нагрузки, ибо 0.4 квт для 7.5 квт моторчика это ни о чем
    этот параметр в РЭ представлен в %, двигатель у меня подключен 1,1 кВт (ну что же никто не читает внимательно стартовый пост???) двигатель в составе вентилятора центробежного.
    при 50 Гц нагрузка номинальная и ток реальный(выходной, который показывает при этом сам частотник) совпадает с паспортным на шилде двигателя, поэтому никакие это не 0,4 кВт, если даже в них считать а более 1 кВт это точно.
    хотя мысль интересная, посмотрю что покажет когда подключу реальный 7,5 квт насос, для чего эта система и собирается. Кстати уже поставили на скважину, как пустим, отпишусь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    этот параметр в РЭ представлен в %, двигатель у меня подключен 1,1 кВт (ну что же никто не читает внимательно стартовый пост???) двигатель в составе вентилятора центробежного.
    при 50 Гц нагрузка номинальная и ток реальный(выходной, который показывает при этом сам частотник) совпадает с паспортным на шилде двигателя, поэтому никакие это не 0,4 кВт, если даже в них считать а более 1 кВт это точно.
    хотя мысль интересная, посмотрю что покажет когда подключу реальный 7,5 квт насос, для чего эта система и собирается. Кстати уже поставили на скважину, как пустим, отпишусь.
    Да, при эксплуатации двигателя 7,5 кВт при номинальной раскрутке движка (ток соответственно шилдику) показал 7,5 в этом регистре.
    так что в руководстве не верно указаны проценты мощности. отображает фактическую мощность в кВт. видимо разработка китайская, неверный перевод.
    PS. Офф сервис Овен за это время так и не ответил.
    Всем спасибо.

    Тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось Schneider; 28.08.2025 в 07:57.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    когда в регистре 65535- на экране показывает -0 (минус ноль)
    Вот про это я и говорил. Сделайте преобразование, предложенное мной, или Кондором, и будет вам счастье.
    Остальные параметры, напряжение, выходной ток двигателя, частота, входное напряжение - все это получается по модбас ВЕРНО
    Все эти параметры не имеют отрицательных значений, либо не заходят в отрицательную зону, поэтому и нет искажений в отображении на экране ПР.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •