    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В одном регистре максимум 65535 (16 битное целое), можно использовать.
    А вообще в Лоджике максимум 4294967295, это 32 битное целое (2 регистра)
    можно ли использовать такое число для подсчета точки 0
    рисунок (3).bmp

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy83 Посмотреть сообщение
    можно ли использовать такое число для подсчета точки 0
    рисунок (3).bmp
    Скрины можно выложить проще, добавить изображение.
    Тогда уже вместо 4294967295, проще просто поставить 0.
    4294967295+1=0
    0-1=4294967295
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 15:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем сохранять значение инкрементального энкодера?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 11:24
  2. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •