Цитата Сообщение от Evgeniy83 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении задачи сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103.

Описание процесса: Есть некий редуктор тянущий цепь, (на редукторе установлен энкодер) на цепи скребок. Длинна всего прохода по энкодеру от 0- до 37000 импульсов (энкодер 10 импульсов на оборот). Если во время движения машины отключают электричество то после включения переменная энкодера становится в 0. Можно ли каким то образом сохранять значение энкодера?
Это делается например так, сохранение Энкодера в энергонезависимой переменной, скрин 1 сохранение сетевой.png
R триггер инициализирует переменную при включении.