    Нашёл в DB связанной с экземпляром MB_CLIENT параметр MB_UNIT_ID, выставил в 1. в том же блоке стало видно что байты побежали оттуда, но когда смотришь на MB_CLIENT, то у него меняются статусы 7004-7005-7006-8383.. и числа в свою БД я не получаю, DONE не отсвечивает

  2. #2

    По умолчанию

    Какой именно модуль вы пытаетесь опросить?

    считываю 45265, 277,289,241,253.
    Что означают эти числа? Откуда они взялись?

    MB_DATA_PTR = P#DB14.DBX0.0 WORD 10 (массив WORD 0..9).
    Почему 10, если LEN = 5?

    меняются статусы 7004-7005-7006-8383
    Вы посмотрели в документации Siemens, что они означают?

    Выложите скриншот со всеми настройками MB_CLIENT и пометьте на нем, какие из них вы меняли.

  3. #3

    По умолчанию

    Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CONSTANTUS Посмотреть сообщение
    Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?
    Отправьте на этот вопрос на support@owen.ru, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CONSTANTUS Посмотреть сообщение
    Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?
    как решили эту проблему?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. настройка обмена СПК м01 и облаком
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 06:22
  2. ТРМ202 настройка параметров обмена
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:49
  3. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  4. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •