Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
Upd. - разобрались.
В старых прошивках Мx210 требуется, чтобы в запросе от мастера использовался Unit ID = 1, а CODESYS по умолчанию ставит 255.
2024-06-18_11-44-39.png





Ответить с цитированием