Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: МВ210-101 перестал видеть датчики

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Может кто сталкивался с проблемой. МВ210-101. Три первых канала - токовые датчики давления. Остальные 5 трехпроводные датчики температуры. Датчики температуры показывают норм. При подключении датчиков давления светодиоды температурных каналов становятся красными, токовых оранжевыми. Конфигуратор прибор видит. Поставил новый МВ210-101. Пока токовые не подключал, все было хорошо. Подключил датчики давления, такая же история. Р.S. Прошлый год все работало норм. На зиму все отключаем.
    Если блоки не перепрограммировались, то вероятнее всего не правильно подключили токовые датчики. Нет (или перепутано) питание датчиков,
    не включен Дип -переключатель.
    Выкладывайте Схему подключения токовых датчиков. А так же скрин настройки модуля.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2024 в 18:32.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если блоки не перепрограммировались, то вероятнее всего не правильно подключили токовые датчики. Нет (или перепутано) питание датчиков,
    не включен Дип -переключатель.
    Выкладывайте Схему подключения токовых датчиков. А так же скрин настройки модуля.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Я тут вспомнил случай, один ТС буквально пол года назад рассказывал. Оказалось блок питания на 24 В сперли пока объект был в простое... Не такая же ситуация у Вас? Все ли по схеме (про настройки и перемычки разные пока молчим)?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с проблемой.
    Я бы БП датчиков прежде всего проверил/заменил.

  4. #24

    По умолчанию

    Такая же фигня .......
    Все каналы 4..20.
    Показывает - "Измеренное значение слишком велико "

  5. #25

    По умолчанию

    Таже проблемма
    все каналы 4..20
    работало норм
    После очередной подачи питания все каналы в "Измеренное значение слишком велико "
    поставил другой модуль - ОК!
    импортозамещение......

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. OPC OWEN перестал видеть параметр SP c ТРМ210
    от Panic в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 10:56
  2. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
  3. Хотелось видеть каркасный ПЛК.
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 18:48
  4. Хотелось бы видеть БКМ-2
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 13:22
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •