Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53

Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.

    На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

    Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 17:18.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР, входные цепи которых соединены последовательно. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодиться.

    На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

    Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
    Чё там извращаться, у ПР200 два аналоговых выхода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чё там извращаться, у ПР200 два аналоговых выхода!
    У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 16:45.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.

    На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

    Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.
    Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!
    Зачем напряжение поднимать до 36 В ?

    У меня входная цепь токового повторителя питается напряжением 24 В, а выходная 26 В (у источника питания есть регулятор, который позволяет менять выходное напряжение в небольших пределах). Все работает.

    Вы схемы мои невнимательно смотрели.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 18:26.

  6. #6

    По умолчанию

    День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в пневмопозиционерах регулирующих клапанов это от 250 до 1000 Ом. Ну а всяких самоделках увы...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в пневмопозиционерах регулирующих клапанов это от 250 до 1000 Ом. Ну а всяких самоделках увы...
    Это не всякая самоделка, а грамотное техническое решение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.10.2018 в 16:16.

  8. #8

    По умолчанию

    Такая проблема с таким большым сопротивлением нагрузки у вас с будет на токовом выходе с любым другим контроллером любого другого производителя. Ставьте разветвитель токовой петли. А в нормальном производстве понятия дорого не существует. А если дорого то это уже не производство, а гараж и самоделки.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:

    Токовый выход ПР200.PNG

    И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2018 в 04:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:

    Токовый выход ПР200.PNG

    И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?
    Да, планируем это изменить, надеюсь получиться более понятно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения