limir62 Нормальная схема.
Проект как сделаешь- выложи.
Сделал проект, для ПР114, так как в ПР200 недоступны аналоговые выходы. Наверно требуется наличие подключенного ПР. ОЛ 1.8.93.7745. Это мой первый проект, с вещественными числами. Все не так страшно, но голову пришлось поломать, особенно с реверсивным счетом, так как не хватает многих блоков булевской логики. Проект делал с нуля, без использования сторонних макросов, даже не искал - хотел попробовать свои силы. Жду критики и советов по оптимизации проекта.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Выбрал ПР20-24.2(4) Х.ХХХ - на холсте АО1, АО2 присутствуют. В свойствах выхода только комментарий.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
То есть выходы заказные и свойства по умолчанию или ток, или напряжение? Значит в проекте уже ошибка, я выдаю на выход 0-10 В, а надо 0-1 в.
limir62
1) Кнопка аварийный стоп должна иметь лог1. Так надо.
2) Кнопка пуск должна реагировать только на включение оператором, и не должна срабатывать при залипании и повторном включении установки.
3) Зачем открывать по аварийному стопу? х.з. что там случилось... Пусть остынет...
Вложил макрос RAMP - для вашей цели самое то что надо.
именно так.
Ничего, исправите. А режима 4-20ма у вас нет?Значит в проекте уже ошибка, я выдаю на выход 0-10 В, а надо 0-1 в.
не ошибка, а невнимательность в прочтении РЭ, там черным по русскому написано, что диапазон выхода от 0 до 1 в программе, т.е. 0=4мА...1=20мА.....не вы первый наступаете на эти грабли.То есть выходы заказные и свойства по умолчанию или ток, или напряжение? Значит в проекте уже ошибка, я выдаю на выход 0-10 В, а надо 0-1 в.
век живи, век учись.....
По нажатию аварийного стопа, должны отключаться контактор нагревателя (который должен стоять перед тиристорным регулятором) и контактор мотор-редуктора (которого почему-то нет на схеме).
Для полного счастья, необходимо предусмотреть ручной режим работы, без ПР200 (например в случае слёта программы или выхода ПР200 из строя).
Для вывода управляющего сигнала 0...10В с АО по напряжению на SIPIN, используйте делитель fDIV исходного сигнала на вещественную константу 10 (или 100, или 1000...), чтобы привести к диапазону 0...1. Обязательно сделайте юстировку аналогового выхода по напряжению. Просите Реваку, как это сделать.