Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50

Тема: Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    может замерзает датчик?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,592

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    может замерзает датчик?
    Очень сомневаюсь, температура воды около 60 градусов по Цельсию!

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,592

    По умолчанию

    Мы поставили датчики избыточного давления и проблема исчезла, так как ёмкость находиться под атмосферным давлением, это до нас "мудрецы" применили датчик гидростатического давления!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,592

    По умолчанию

    Кондуктометрические не подходят - надо отображать уровень воды!

  5. #5

    По умолчанию

    Башни конечно "гемор", уходим на системы: скважина - баки запаса воды - насос поддержания давления в системе. Насос на частотник . Башню отключаем вообще.

  6. #6

    По умолчанию

    Х--М ГВС и Башня нарисуй гидравлику.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,592

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Х--М ГВС и Башня нарисуй гидравлику.
    Башни нет! Стояли ПД-100 ДГ в аккумуляторных ёмкостях ГВС, точнее не стояли, а постоянно "дохли"! Заменили на ПД100-ДИ, теперь пока всё нормально!

  8. #8

    По умолчанию

    и не ГВС а холодной воды

  9. #9

    По умолчанию

    И 60 град. для этих датчиков похоже критика.

  10. #10

    По умолчанию

    А зачем для включения скважины нужен аналоговый сигнал, включай-выключай по мин-мах.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •