Тема: пропадает связь ПЛК - ТРМ212

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
    Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.
    Системное ПО - это прошивка ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?
    какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)
    Если у ПЛК150 нет индикатора состояния порта RS-485, то можно встать на линию осциллографом и проверить наличие запросов от Master сети при полном отсутствии связи с ПЛК110.

  6. #6

    По умолчанию

    Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_rem Посмотреть сообщение
    Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.
    извините, может с моей стороны это и бестактно, не могли бы вы, как нибудь описать действия проверки дефекта. А то может мы друг друга не так поняли.
    за ранее благодарен
    с уважением Евгений

  8. #8

    По умолчанию

    Связь с прибором ТРМ 212 пропадает тогда когда в (Universal Modbus device) добавляешь подэлемент (Register output module) и ставишь ему параметр (Write multiple registers 0x10) прогружаешь, вроде всё нормально. Потом выключаешь питание 220 и всё, больше связи с ним нет, только через танец с бубном.
    Последний раз редактировалось evgnik; 24.04.2014 в 10:59.

  9. #9

    По умолчанию

    Ребята, как проблему то решили?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •