    Цитата Сообщение от evgnik
    Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
    -ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
    -ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
    причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
    Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.