В том, что при такой распайке разъёма подключено всё будет в полном соответствии с законом Мёрфи. И к чему это приведёт, одному богу ведомо. В конце концов, подключениями частенько занимаются не инженеры на лабораторном столе, а рядовые монтажники в полевых условиях. Покажи мне хоть один немецкий девайс, где фишку можно вставить не так, как надо.
ну как-то совсем не по-пацански производителю отвечать "подумаешь, нашли проблему, проверять надо перед установкой"
Сегодня при скачке напряжения во вторичной цепи БК питающего ПР. Произошло полное обнуление энергонезависимых переменных в ПР. При чем данные в эти переменные были записаны с Лоджика.
Кто что объяснит по этому поводу.
При превышении ВТОРИЧНОГО напряжения БП выше 24В + заявленные характеристики (вроде гарантийный случай? или стабилизарованный БП допускает это?), поступающих на вход контроллера, у которого своя схема питания CPU и FLASH...
При этом стираются все данные, но не происходит выход контроллера из строя?
Я не могу озвучить, как автор. Но какие есть варианты?
Проблема была такая: В вторичной цепи произошел перегруз, БП стал вываливаться в защиту с последующей попыткой восстановиться.Т.е произошла "дребезжалка" пока не выключили. БП30Б-Д3-24С. ПР не вышла из строя. Но пришлось все данные вручную вбивать.
Вопрос вот в чем. Почему обнулились энергонезависимые забитые с лоджика. Вопрос: приоритетность этих заранее вбиваемых? ПР работает в связке с ИП320. Я уже сам предполагаю что скачки вызвали обнуление данных в ИП и они записались в ПР.
Получается в лоджике просто предустановка, и если их извне обнулить то потом они не восстановятся.
Если у вас энергонезависимые переменные могут перезаписываться (например с ИП), то при любом сбое или форсмажоре могут слететь (обнулиться). Делайте уставки (наработку) только для чтения и проблем будет на порядок меньше! Всё зависит от программиста, хотя бывает и жёсткие диски слетают.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 01:58.