как вариант можно посмотреть в этом примере
как вариант можно посмотреть в этом примере
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Добрый вечер.
Снова прошу подсказать по ПР-200:
Задал я в ПР-200 (который Мастер) 124 сетевых переменных с приблизительными адресами регистров от 400 до 462 и с 500 до 562. Проблем не возникло.
Но когда я начал задавать эти же сетевые переменные на другом ПР-200 (в режиме слейв) то программа написала, что "Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах: от 512 до 576".
Получается, что сетевых переменных может быть всего 64 штуки ?
Можно ли обойти это ограничение? Если обойти можно, то прошу Вас накидать маленький примерчик как это сделать.
В описании про эти темы мутно, приходится всем постигать эту мудрость по форуму и собственным ошибкам.
В слейве обслуживается 128 байт 512...576. То есть 64 целочисленных или 32 с плав запятой, или их смесь. Важно знать, что при слейве на обоих портах этот массив общий на оба порта. Это плохо, но это так. В мастере эти 128 на каждый абонент свои. Больше 128 байт пихать в мастере на одного абонента не пробовал, потому что на ответном слейве прием невозможен. В мастере можно назначать любые адреса.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.12.2016 в 20:49.
Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2? И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3?
Последний раз редактировалось Jolly; 09.12.2016 в 12:11.
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2016 в 12:18.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
если хотите связать любые два устройства по рс485, смотрите в РЭ какие протоколы поддерживают, на память оба мадбас рту поддерживают, следовательно свяжутся...Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2?
показания не только передадите еще и обработаете..
Добрый день! Посмотрите в сторону ПР200 http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741, ПР114 не может быть мастером.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ