В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Modpull возвращает 0. Скриншот я выложил выше. Адрес 1024 и выше. Пробовал читать на 1-ом регистре и 6-и (как на скриншоте). При этом, если включить запись (6-я функция), то время изменяется, а прочитать не могу. Пока не понимаю что я делаю не так. Пытаюсь выполнить действия по видео "ПР100 с RS485. Управляем выходами". Управление с выходами без замечаний, а вот с часами и календарем проблемы.
Последний раз редактировалось sav-62; 22.01.2024 в 08:51.
Всем спасибо. Что мы на данный момент имеем. Через программу qModMaster всё нормально читается и записывается (правда со сдвигом адреса +1). А вот Modpull почему-то только записывает, а читать не хочет. Возможно надо со временем поиграться чтобы Modpull нормально отрабатывал.
ПР100 в режиме РАБОТА. Подключаюсь по RS485 через Микротик NPort5510 в режиме RealPort
ПР100.png
Вы вообще время в ПР проверяли, может батарейка села ?
Попробуйте читать по 1 регистру, а на 6 сразу и похоже у вас смещение адресов есть +1, проверьте.
А вообще проверить можно Овен ОРC сервером или подобным https://owen.ru/catalog/opc_serveri
И ещё есть тонкость https://owen.ru/forum/showthread.php...122#post427122
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2024 в 15:12.
Батарейку в первую очередь поменял. Через OWEN Logic время считывается. Запись по 06 функции работает, т.е. время меняется. Регистры что по один, что шесть, все равно нули показывает. Пробовал также сперва записать, и тут же считать. С календарем такая же проблема. Попробую чуть позже через OPC протестировать.
Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба
Здесь выкладывал таймер с паузой: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Если время работы обеих насосов одинаковое достаточно Т-триггера, если разное, меняйте уставку таймера, всё!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вариант на 2 насоса (можно изменить), переключение через 5 часов с паузой, с переливом и аварийными входами. 1 Вариант на 2 насоса и 5 часов.jpg
Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.