Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Почему не Holding ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)

    Ну и не забывать, что ПЛК63 по указанным адресам в Конфигурации не умеет работать при использовании групповых запросов.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)

    Ну и не забывать, что ПЛК63 по указанным адресам в Конфигурации не умеет работать при использовании групповых запросов.
    Блин, точно, поменял на Оперативный и через Holding все считалось

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)
    А каким образом?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А каким образом?
    word.bit, неужели вы это ещё не делали?

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    word.bit, неужели вы это ещё не делали?
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?1.png

    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 29.09.2024 в 14:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?

    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Какие массивы, все биты можно собрать в один регистр в Маску бит и передать все разом , например через 333 регистр. Упаковка через точку.
    Таким образом у вас останется много свободных регистров для других целей.
    Точно так же можно принять и через точку распаковать до 16 бит в одном регистре.
    Вообще то, этот раздел мы уже проходили, я думал что вы всё усвоили, оказывается нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2024 в 14:59.

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Через ethernet подключена панель, как бы все работает, но что за восклицательный знак? 1.png2.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Через ethernet подключена панель, как бы все работает, но что за восклицательный знак? 1.png2.png
    Была ошибка, сейчас всё нормально.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Для виртуального контроллера мне здесь какой IP адрес указать и порт(Скада SimpLight)?1.png2.png3.png

Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •