    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
    Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
    При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
    Добрый день!
    Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
    Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
    Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
    Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А почему в новом OPC сервере нет скорости порта 28800 ?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Работает связка Скада-Овен ОРС- Овен Cloud - Модем с приборами по RS485. Если с приборами есть связь, то все работает. Если с приборами нет связи, то в облаке пишется ошибка нет связи, ОРС ставит качество тега BAD, но значение тега при этом 2*10^9. На Скаде некрасиво получается: все тренды и показания в зашкал. Я могу в скаде дополнительно скриптами по качеству тега задавать его значение, но хотелось бы штатными средствами Овен решить эту проблему. Возможно ли это?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timden Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Работает связка Скада-Овен ОРС- Овен Cloud - Модем с приборами по RS485. Если с приборами есть связь, то все работает. Если с приборами нет связи, то в облаке пишется ошибка нет связи, ОРС ставит качество тега BAD, но значение тега при этом 2*10^9. На Скаде некрасиво получается: все тренды и показания в зашкал. Я могу в скаде дополнительно скриптами по качеству тега задавать его значение, но хотелось бы штатными средствами Овен решить эту проблему. Возможно ли это?
    Добрый день!
    К сожалению, средствами нашего ПО проблему не решить. Только с помощью скрипта в MasterSCADA.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  6. #6

    Question

    Доброго дня,
    Стоит новый OPC Сервер. На столе подключен по АС-4 Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212.
    По протоколу OWEN связь с конфигуратором и OPC сервером есть, данные читаем и пишем в OPC сервере нормально.
    Как только я конфигурирую новый узел и добавляю из библиотеки ТРМ212-А по протоколу Modbus-RTU, связи с прибором нет!!!
    Естественно выключаю из работы узел и прибор по протоколу OWEN.
    Подскажите по такому простому вроде бы действу, что не так?
    Скрины настроек и лог в аттаче ниже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip OWEN.zip (246.5 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось vStar; 19.06.2018 в 08:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vStar Посмотреть сообщение
    Доброго дня,
    Стоит новый OPC Сервер. На столе подключен по АС-4 Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212.
    По протоколу OWEN связь с конфигуратором и OPC сервером есть, данные читаем и пишем в OPC сервере нормально.
    Как только я конфигурирую новый узел и добавляю из библиотеки ТРМ212-А по протоколу Modbus-RTU, связи с прибором нет!!!
    Естественно выключаю из работы узел и прибор по протоколу OWEN.
    Подскажите по такому простому вроде бы действу, что не так?
    Скрины настроек и лог в аттаче ниже.
    Добрый день!
    После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
    Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).

    7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
    Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).

    7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.
    1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
    2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
    3) нет ответа от устройства!

    Архив 2 в аттаче.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip OWEN_2.zip (398.5 Кб, Просмотров: 5)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vStar Посмотреть сообщение
    1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
    2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
    3) нет ответа от устройства!

    Архив 2 в аттаче.
    Уточните модификацию и год выпуска прибора.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Уточните модификацию и год выпуска прибора.
    Ошибка найдена. Чисто человеческий фактор!
    После смены протокола нужно...
    А смены протокола и не было, оставался протокол OWEN.
    Ошибка заключалась в удержании кнопки Прог более 3 сек после смены протокола кнопками выбора, а надо было кратковременным нажатием Прог.
    Спасибо за потраченное время и дельные советы.
    С Уважением, VStar.

Страница 27 из 44 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •