Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._mva8/opisanie
Архив продукции
Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._mva8/opisanie
Архив продукции
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
PS. Использую протокол ModBus RTU
Последний раз редактировалось klimborg; 21.03.2018 в 18:45.
Добрый день!
Какую SCADA-систему используете?
Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Использую собственную SCADA.
1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.
К сожалению, по самописным SCADA-системам ничего сказать не могу... В частности, по скорости запуска.
Что касается частоты обновления данных, то никаких ограничений здесь нет.
Еще раз, посмотрите на другие SCADA-системы, с которыми проводилось тестирование нашего ОРС-сервера. С ними заявленных Вами проблем не возникает.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Доброго времени суток!
Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.